消防常闭门

消防常闭门什么时候可以开启,是自动开启还是用钥匙开启

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:28:41 | 显示全部楼层
楼主提到的“消防常闭门”,在规范里的标准叫法是“常闭式防火门”。这里首先要厘清一个概念,它和“常开式防火门”在控制逻辑上是完全不同的。

关于什么时候开启以及如何开启

常闭式防火门在日常状态下必须保持关闭。只有在人员正常通行或火灾紧急疏散时,由人员手动推开。人员通过后,依靠门扇上方安装的闭门器自动关闭。

针对你的疑问,明确两点:
■ 它不是自动开启的。平时自动保持开启、火灾时自动关闭的那叫“常开式防火门”。常闭式防火门平时就是关着的,需要人手动去推。
■ 它不需要也不应该用钥匙开启。作为疏散通道上的门,从疏散方向必须能够不借助任何工具(包括钥匙)直接手动推开,以保证火灾时人员能迅速逃生。

关于规范条文依据

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文及最新政策请以主管部门官方发布为准。

■ 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条第2款,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
■ 根据全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条,常闭防火门应保持关闭状态。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。
■ 关于锁具的要求,规范明确规定疏散通道上的门严禁私自上锁,必须保证在火灾时人员能从内部直接推开。

实际工程中的把握与处理经验

在实际项目中,常闭式防火门的日常管理是个痛点,分享几点项目上的实务经验:

■ 严禁锁死和违规敞开:很多物业或业主为了通风、采光或搬运东西方便,用灭火器、木楔子把常闭门顶住使其敞开,或者为了防止外人进入直接上挂锁、插销。这是消防检查的重点扣分项,一旦查处会面临处罚。
■ 五金配件必须齐全有效:常闭门必须安装闭门器,如果是双扇门,还必须安装顺位器。顺位器的作用是确保两扇门按先后顺序关闭,否则中缝会留有缝隙,起不到防火防烟的作用。
■ 安防与消防的矛盾处理:如果因为安防要求(如防尾随、防盗)必须限制人员随意进出,绝对不能装普通机械锁。正确的做法是安装电磁门禁,并与消防火灾自动报警系统联动。火灾报警时,门禁自动断电释放,保证人员无障碍疏散。
■ 引入技防手段:现在新建项目通常要求设置防火门监控系统。常闭防火门如果处于异常开启状态,消防控制室的主机会报警,这样物业就能及时去现场处理,比纯靠人工巡查有效得多。

消防安全无小事,具体项目的消防设计与验收,请务必以当地消防审查和验收部门的审批意见为准。