|
|
楼主 |
发表于 2026-6-1 15:26:04
|
显示全部楼层
楼主说的“强切”应该是指消防联动系统中的“强制切断非消防电源”吧?如果是这个意思,直接回答你的核心问题:不需要切断整栋楼的非消防电源。
关于实际工程中如何把握
在实际工程中,强切的范围是“火灾区域及相关区域”,绝对不是“一刀切”把整栋楼的电全断了。
如果一报警就切整栋楼,会导致未着火区域陷入黑暗,极易引发大规模恐慌,同时也影响未着火区域人员的正常疏散和秩序。通常的做法是按防火分区或楼层来划分强切范围。当某个防火分区发生火灾时,只切断该防火分区及其相邻防火分区(或者着火层及其上下相邻层)的非消防电源。其他未受火灾威胁的区域,保持正常供电。
关于相关规范条文明确
这个问题在电气和消防规范里有明确界定(以下规范信息基于目前公开版本,具体执行请以主管部门最新发布的官方文件及当地图审要求为准):
■ 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.10.1条明确规定:“消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能。”注意这里的用词是“火灾区域及相关区域”,而不是整栋建筑。
■ 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.4.6条也强调了切除“相关区域”的非消防电源,并且在相关条文说明中进一步解释了切除范围通常按防火分区或楼层划分。
关于类似处理经验与避坑分享
做电气和消防调试的同仁应该都踩过一些坑,分享几点实际项目中的经验:
■ 强切点的设置位置:不要在末端配电箱一个个去切,管线复杂且容易漏。一般是在楼层总配电箱或防火分区的总进线断路器处加装分励脱扣器,通过消防输入输出模块联动跳闸,这样干净利落,也方便后期维护。
■ 注意电梯的联动逻辑:强切非消防电源时,千万别直接把普通客梯的电源切了。必须先联动电梯迫降至首层或转换层,开门放出人员后,再切断其电源,否则把人关在轿厢里就成大事故了。
■ 切电时序有讲究:根据规范要求,正常照明的切断宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前进行,这是为了防止水喷到带电设备上造成短路或触电。但如果是疏散通道上的正常照明,在应急照明未完全点亮前,不能盲目先切,得保证疏散通道的照度。
■ 反馈信号问题:强切模块的反馈信号在调试时经常报故障。施工时一定要确认分励脱扣器的辅助触点接线正确,调试时逐一测试,别等到消防验收时才发现电切了但主机没收到反馈信号。
最后提醒一下,消防设计直接关系到人员生命安全,具体项目的强切逻辑和范围划分,务必以正式通过的消防设计图纸为准,并满足当地消防审查和图审机构的具体要求。 |
|