超高层分区供水如何确定室内栓的压力。

超高层建筑室内消火栓,采用分区供水的形式。在进行静压和动压测试时,如何确定其最有利点和最不利点。如:建筑地下一层至地上三层为低区,四层至十三层为中区,十三层至二十三层是高区。

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:26:01 | 显示全部楼层
关于最有利点和最不利点的确定

超高层分区供水时,最有利点和最不利点是针对每一个独立分区来确定的,而不是整栋楼统算。每个分区都有自己独立的最有利点和最不利点。

结合你举的例子(假设高区从14层算起,13层归属中区,避免重叠):

低区(B1~3F):最不利点在3层距离供水立管最远的消火栓;最有利点在B1层距离供水立管最近的消火栓。
中区(4F~13F):最不利点在13层最远端;最有利点在4层最近端。
高区(14F~23F):最不利点在23层最远端(如果有屋顶试验消火栓,屋顶试验栓也属于最不利点测试范围);最有利点在14层最近端。

关于规范条文依据

主要依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。以下信息基于目前公开的规范版本,具体执行时请结合《消防设施通用规范》GB 55036-2022等全文强制性规范及当地主管部门最新要求为准。

核心测试指标主要看第7.4.12条,测试时主要卡两个界限:

静压要求:一类高层公共建筑不应低于0.10MPa(建筑高度超过100m时不低于0.15MPa),高层住宅、二类高层公共建筑等不应低于0.07MPa。同时,消火栓栓口静压不应大于1.0MPa,大于1.0MPa就必须分区供水。
动压要求:高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,其他场所不应小于0.25MPa。同时,栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。

实际工程把握与经验分享

在实际验收和测试中,把握的核心逻辑是:最不利点测下限,最有利点测上限

最不利点测试重点:主要看压力和流量够不够。打开最不利点消火栓,接上压力表和流量计,看动压能不能达到0.35MPa(高层),同时测流量是否满足设计要求(通常单栓5L/s)。如果压力不够,说明水泵扬程选型偏小或者管网水头损失计算有误。
最有利点测试重点:主要看会不会超压。打开最有利点消火栓,测静压和动压。如果静压超过1.0MPa,说明分区高度不合理;如果动压超过0.50MPa,水枪反作用力太大,消防员根本抱不住,必须在栓前加减压孔板或减压阀。
减压装置的经验坑:很多项目最有利点动压超标,现场随便加个减压孔板应付。注意孔板孔径不能小于20mm,且必须是不锈钢材质,防止锈蚀堵塞。如果是用减压阀,一定要选比例式或可调式,且阀后必须设压力表和安全阀,方便后期调试和检修。
分区边界的处理:你提到的13层同时出现在中区和高区,实际工程中分区边界通常会在设备层或避难层错开。如果是通过减压阀分区,减压阀通常设置在低区的顶部或高区的底部,测试时减压阀前后的压力都要测,确保阀后压力在设计范围内且稳定。

消防系统事关重大,具体设计参数和验收标准请务必以正式施工图及当地消防审查、验收部门的最终意见为准。