关于楼梯间防烟系统联动控制

关于发生火灾后楼梯间内机械加压送风风机的启动1.地上发生火灾后,当系统分段设置时,地上楼梯间的送机风机是否需要同时启动2.地上与地下楼梯间在同一平面布置时,采取了防火分隔,地上发生火灾后,地下楼层的送风风机是否应启动?反之,地下楼层发生火灾后,地上部分送风风机是否应启动,

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:25:38 | 显示全部楼层
关于第一个问题:分段设置的地上楼梯间风机联动

不需要同时启动所有分段的风机。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.1条规定,建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。

这里的核心在于“独立设置”。在避难层或设备层进行分段时,上下两段的楼梯间在物理空间和防烟系统上通常是完全断开的,各自形成独立的防烟系统。因此,当某一段发生火灾时,火灾自动报警系统只需要联动开启着火层所在区段的加压送风机及对应的常闭送风口即可,不需要跨越区段去启动其他非着火区段的送风机。

关于第二个问题:地上与地下楼梯间的联动

不需要交叉联动,各自启动各自的系统。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.4条,设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置(只有在特定条件下地下为汽车库或设备用房时才允许共用,但你提到已经采取了防火分隔,说明是独立设置的)。

既然地上和地下在首层采用了耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行了完全的防火分隔,且系统独立,那么它们就属于不同的防烟区域。地上发生火灾,只联动启动地上的送风风机;地下发生火灾,只联动启动地下的送风风机。两者互不干涉。

关于实际工程执行与经验分享

针对你提到的相关讨论,结合实际项目经验,建议从以下几个方面把控:

■ 明确系统划分与提资
暖通专业在施工图中必须清晰界定每个加压送风系统的服务范围,并向电气(弱电)专业提供详细的《消防联动控制逻辑表》。表里要明确写清楚:哪个防火分区报警,联动开启哪几层的常闭风口,启动哪台风机。很多现场调试出问题,都是因为暖通和电气的图纸对不上。

■ 规范条文的具体落实
联动控制的具体要求主要看《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.1.2条和5.1.3条,以及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.5.1条。核心逻辑是:防火分区内火灾确认后,15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机;开启着火层及其相邻上下层前室的常闭送风口。

■ 现场调试避坑指南
在消防验收前,一定要做逐层的联动测试。实际工程中经常遇到“风口打开了,但风机没启动”或者“风机启动了,但风口没打开”的情况。这通常是因为输入输出模块接线错误、反馈信号未接通或者主机的联动逻辑编程有误。千万不要只做首层或顶层的抽检,必须逐层触发报警信号核实联动状态。

消防安全无小事,以上分析基于现行规范条文,具体项目的系统设计与联动逻辑,请务必以当地消防审查部门的审批意见和正式施工图为准。

注:以上解答依据的规范版本为《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013。标准规范可能会有更新或地方性补充规定,建议实施前查阅主管部门最新发布的官方文件。