关于主、分消控室的信息查看权限
针对你的前两个问题,结论是明确的:分消防控制室的故障信息,主消防控制室可以查看;其他分消防控制室之间也可以互相查看状态信息。
关于规范依据
这方面的核心依据是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013。
根据该规范第3.2.4条第2款规定:“主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。”
这里的“状态信息”是一个统称,包含了设备的火警、故障、屏蔽、监管等运行状态。也就是说,主消控室拥有全局视野,分消控室之间也能互通状态。
另外,《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第4.1条也规定了消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,第5.7条要求图形显示装置应能显示建筑消防设施运行状态信息(含故障状态)。
注:以上规范条文基于目前现行版本,消防类规范及标准更新较快,具体执行时请务必核实主管部门最新发布的官方文件。
实际工程中的把握与经验分享
在实际项目中做主分消控室联网,有几个关键点需要重点把握:
■ 权限控制的底线:规范明确强调了分消控室之间“不应互相控制”。主消控室可以控制全局重要设备,但分消控室只能“监视”其他区域的状态,绝对不能跨区去联动控制其他分区的设备。这在主机编程和逻辑设定时必须严格卡死。
■ 图形显示装置(CRT)的配置:主消控室的CRT必须能显示整个项目的总平面图以及所有分区的详细状态。分消控室的CRT一般默认显示本辖区,但系统底层应支持调阅其他分区的状态图,以满足“互相显示状态信息”的要求。
■ 通讯网络架构:主分机之间通常采用光纤环网或星型网络通讯。如果是大型园区,距离较远,建议走独立的消防光纤专线,尽量不要和普通的弱电智能化网络混用,以保证消防通讯的绝对优先和稳定。
■ 调试避坑经验:项目上经常遇到“分机火警能传到主机,但分机的故障信息(如探测器掉线、模块故障、备电故障)传不到主机”的情况。这通常是厂家在点位映射或通讯协议配置时,只映射了火警和联动点,漏了故障点。在设备进场和联网调试阶段,一定要要求厂家把故障、屏蔽等状态点位全部做进联网协议里,并逐一打点测试,不能只测火警。
最后提醒一下,消防系统的设计与验收非常严格,具体项目的系统架构、信息传输范围和权限划分,最终必须以当地消防审查和验收部门的审批意见为准。 |
|