关于厂房房间设置两个疏散门的依据
厂房内房间疏散门数量的确定,和民用建筑直接按房间面积“一刀切”的规定不太一样。厂房主要受房间面积、人数以及疏散距离的综合控制。
主要依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.7.2条和第3.7.4条,同时需满足全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关底线要求。实务中判断是否需要设2个门,主要看两点:
■ 面积和人数限值:如果该房间的面积或同一时间作业人数,超过了规范第3.7.2条中关于所在火灾危险性类别“可设置1个安全出口”的放宽条件(例如丙类厂房房间面积大于250平方米,或人数超过20人),就必须设至少2个疏散门。
■ 疏散距离限值:如果房间内任一点到最近疏散门的直线距离,超过了第3.7.4条的规定(比如丙类单层厂房通常为30米或40米,视具体条件而定),哪怕面积和人数没超标,也必须增加疏散门来满足距离要求。
关于疏散距离计算是否考虑走道宽度
结论是:不需要考虑。
疏散距离和走道宽度是两个并行控制的独立指标。计算疏散距离(长度)时,是量取人员实际行走的路线长度(通常沿走道中心线量取),走道的宽度不参与这个长度的加减计算。但是,走道的净宽度必须单独满足规范第3.7.5条关于疏散总净宽度的计算要求。简单来说,距离算距离的,宽度算宽度的,两者不能混为一谈。
关于改造项目的适用原则
改造项目原则上必须执行现行的国家工程建设消防技术标准。根据《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021的规定,改造后的消防安全水平不应低于原建筑,且应符合现行标准。
如果老厂房因为原有结构柱网或外墙限制,确实无法满足现行规范关于疏散门数量或距离的要求,不能直接“豁免”或按老规范执行。通常的处理路径是:
■ 进行专门的消防安全评估。
■ 采取性能化设计或增加补偿措施(如全面增设自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、加强防排烟等)。
■ 组织专家论证,并最终报当地住建/消防审查部门审批认可。
关于参考图集与实例
■ 国标图集:推荐参考18J811-1《<建筑设计防火规范>图示》。虽然《建筑防火通用规范》实施后部分条文有调整,但这本图集里的空间关系和量取原则示意图依然非常有参考价值,阅读时注意结合新规核对即可。
■ 实例与审查口径:强烈建议去项目所在地的省级或市级住建部门官网,搜索“建设工程消防设计审查验收疑难问题解答”。各地消防审查专家对厂房房间疏散门的具体把握尺度(尤其是丁戊类厂房的辅助用房)会有细微差异,看当地的答疑文件最管用。