余压监测系统

当住宅只有楼梯间和合用前室,没有走道,余压探测器改如何安装?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:59:51 | 显示全部楼层
关于余压探测器安装位置

这个问题在住宅项目中很典型。当住宅只有楼梯间和合用前室(比如剪刀梯设计),且无独立走道时,余压探测器的安装位置应严格按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017执行。根据该规范第5.1.4条:  
■ 机械加压送风系统必须设置测压装置  
■ 楼梯间应设一个探测点(安装高度距楼梯平台地面0.2m~0.3m处)  
■ 合用前室应设一个探测点(安装高度距前室地面0.2m~0.3m处)  

即使没有走道,合用前室作为独立防火单元仍需单独监测。实际工程中我们都是在前室门洞上方0.5m处安装探测器(避开门开启轨迹),楼梯间则在每层休息平台侧面墙体安装。这个做法也符合规范附录B.0.3条对探测点位置的要求——"应设置在距地面0.2m~0.3m的墙面或柱面"。

关于规范依据

核心依据就是GB 51251-2017第3.4.4条和第5.1.4条:  
规范条文关键内容适用场景
第3.4.4条机械加压送风系统应设置余压阀或压差测控装置强制性条文,必须执行
第5.1.4条第1款楼梯间应设一个探测点,前室应设一个探测点明确监测点数量要求
附录B.0.3条探测点宜设在距地面0.2m~0.3m处安装高度依据
  

需要特别注意:  
● 第3.4.4条是强制性条文(用"应"字表述),所有项目必须满足  
● 合用前室在规范中明确视为"前室"处理(见第2.1.15条术语定义)  
● 没有走道不影响前室作为独立监测单元的属性  

关于实际处理经验

我们去年做的某保障房项目就是纯楼梯间+合用前室(无走道)的典型情况,处理方式:  
■ 楼梯间:在每层休息平台墙面距地0.25m处安装探测器(避开踏步阴影区)  
■ 合用前室:在入户门正上方0.5m处安装(确保门开启时不遮挡气流)  
■ 调试阶段发现前室探测器易受开关门气流干扰,最终调整到门洞侧上方45°角位置  

特别提醒:此为消防关键系统,具体实施必须以当地消防部门审批意见为准,安装前务必核对施工图设计说明。  

如果设计文件未明确安装位置,建议补充以下信息再确认:  
● 查看暖通专业图纸中是否标注了探测点位置(通常在防排烟系统图)  
● 确认合用前室是否与电梯厅合并(影响气流组织)  
● 了解项目所在地是否有地方补充规定(如上海DGJ08-88有细化要求)  

实际工程中常见误区是把前室探测器装在走道位置,但既然没有走道,直接按前室本体安装即可。去年验收时消防支队明确说过:"监测对象是空间本身,不是通道",这个思路可以参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 16:00:20 | 显示全部楼层
关于余压探测器安装位置

住宅只有楼梯间和合用前室且无走道时,余压探测器安装位置与常规情况一致,无需特殊调整。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.6条明确规定:机械加压送风系统应设置测压装置,楼梯间应设置在顶部,前室(含合用前室)应设置在距地面高度1.8m~2.2m处。此处的"前室"定义不依赖走道存在——即使户门直接开向合用前室(无走道),其作为防烟前室的功能属性不变,探测器仍需按规范安装在合用前室墙面。

特别说明:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第3.4.6条已整合相关要求(此为全文强制性规范),但安装位置原则未变。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息(截至2024年中),具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于规范依据与执行要点

核心依据在GB 51251-2017第3.4.6条及实施指南:
■ 楼梯间探测器:必须安装在顶部(距顶板300mm内),监测整体正压值
■ 合用前室探测器:安装在距地面1.8m~2.2m墙面,避开送风口正对区域
■ 无走道场景的特殊性:当户门直接开向合用前室时,需注意两点
● 探测器位置应远离频繁开启的户门(建议距离>1.5m),避免门开启时气流干扰
● 若前室面积较小(<6㎡),宜在相对两侧墙面各设1个探测器取平均值

实际工程中常见错误是认为"无走道=前室功能弱化"而省略探测器,这是严重误区。根据GB 55037-2022第3.4.1条,合用前室作为人员疏散必经空间,必须维持25~30Pa正压(楼梯间40~50Pa),探测器缺失将导致超压泄压装置无法联动,可能造成疏散门难以开启。

关于实际工程经验

我们去年做的某保障房项目(18层住宅)就遇到类似情况:所有户型均为"合用前室→户门"无走道布局。处理方案:
■ 严格按GB 51251-2017在合用前室距地2.0m处安装探测器
■ 针对小前室(4.2㎡)增设1个探测器,位置按对角线布置
■ 施工时特别注意:探测器开孔避开结构柱钢筋,且与消防报警线缆保持300mm间距

验收时消防部门重点核查了三点:
● 探测器安装高度实测记录(必须附带红外测距仪照片)
● 联动测试报告(模拟超压时泄压阀动作时间<15s)
● 前室门开启状态下的压力稳定性(规范要求波动≤5Pa)

特别提醒:余压监测系统属于消防安全设施,具体实施方案必须以当地消防部门审批意见为准。设计图纸和施工方案未经消防审核前不得擅自实施。