风机房可以设在二楼,然后通过竖风井对2层以上的楼层进行排烟吗

风机房可以设在二楼,然后通过竖风井对2层以上的楼层进行排烟吗,如果可以的话,那会有什么另外要求吗比如风机排烟量是否要增加

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:57:45 | 显示全部楼层
关于风机房设置位置可行性

这个问题在工程中很常见。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.5条规定:"排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上"。这里的"宜"属于推荐性要求而非强制性条文,所以风机房设在二楼是技术可行的,但需要满足三个关键条件:

■ 风机房必须采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔(依据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第3.3.5条,此为全文强制性规范)
■ 竖向排烟风井必须采用耐火极限不低于1.0h的材料制作(GB 51251-2017第3.3.8条)
■ 风机选型时必须计入竖向风井增加的沿程阻力(高度每增加10m,阻力约增加120Pa)

关于排烟量计算要求

排烟量本身不需要增加,但风机参数需要调整:

■ 排烟量严格按GB 51251-2017第4.6节公式计算,与风机位置无关。例如中庭排烟量按Q=α·N·b·H²√△T计算,其中H是空间净高
■ 但风机全压必须增加:竖向风井产生的附加阻力=λ·(L/D)·(v²/2)·ρ,当风井高度30m时约增加360Pa
■ 实际案例:去年做的某28层写字楼,风机房设在2层时,最终选用风机全压比屋顶方案增加了25%,但排烟量仍按规范第4.6.3条取值不变

实际工程把握要点

我们项目上遇到过类似情况,总结三个关键操作原则:

优先顺序:当建筑高度≤50m时,强烈建议将风机房设在屋顶(避免风井穿防火分区);超过50m的建筑可在中间设备层(如避难层)设接力风机房
风井处理:必须做气密性检测,GB 50243-2016要求漏风率≤5%;风井穿越楼层处需设280℃排烟防火阀
设计复核:需用CFD模拟验证最不利点排烟效果,特别注意弯头处的涡流损失(弯头每增加1个,阻力增加15%~20%)

规范依据补充说明

以下信息基于2023年10月前的公开资料整理,具体条文请以最新发布的规范原文为准:

规范名称关键条款要点说明
GB 55037-2022 建筑防火通用规范第3.3.5条排烟风机必须设在专用机房内,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行
GB 51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准第3.3.7条竖向设置的排烟管道应独立设置在管井内,当确有困难时可与补风管道合用管井
GB 50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范第8.5.3条排烟风机应满足280℃连续工作30min的要求


经验分享与风险提示

去年处理过某医院项目(风机房设在2层),遇到两个典型问题:

■ 风井与结构柱冲突:在结构施工阶段必须预埋钢套管,否则后期开洞会破坏柱内钢筋(建议提前与结构专业核对)
■ 检修困难:竖向风井每20m需设检修口,但实际使用中发现30m高的风井,2层风机房操作人员很难判断上部风阀状态

特别提醒:消防系统设计必须经当地消防部门审批,最终实施方案以消防验收意见为准。我们当时补充了风井压力测试报告和CFD模拟报告才通过审查,建议提前准备这些材料。如果建筑高度超过54m,最好在初步设计阶段就与消防支队沟通确认方案可行性。