消防车消防炮问题

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防车消防炮问题

消防车上允许安装委托检验的多功能消防炮吗?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:57:18 | 显示全部楼层
关于是否允许安装委托检验的消防炮  

消防车上不允许仅凭委托检验报告安装多功能消防炮。根据《中华人民共和国消防法》(2019年修正)第二十四条,消防产品必须符合国家标准或行业标准,依法实行强制性产品认证的消防产品,必须经具有法定资质的认证机构认证合格后方可生产、销售、使用。多功能消防炮(即消防水炮)属于强制性产品认证(CCC认证)目录范围(依据《强制性产品认证实施规则 消防设备》CNCA-C18-03:2020),委托检验报告仅为厂家自行委托的检测结果,不具备法定效力,不能替代CCC认证。  

具体依据如下:  
■ 《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号)第九条明确要求:依法实行强制性产品认证的消防产品,必须由法定认证机构认证合格。  
■ 《消防车》GB 19156-2019第5.3.3条规定:消防炮应符合国家强制性标准并通过指定检验机构检验,而该标准已纳入CCC认证体系。  
实际工程中,消防验收时若发现消防炮无有效CCC认证标志,将直接判定为不合格,需拆除更换。  

关于实际工程中的把握  

针对这个问题,我建议从三个环节严格把控:  
■ 采购阶段:要求供应商提供CCC认证证书原件及产品铭牌照片,核对证书编号、产品型号与认证范围是否一致(可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网验证)。  
■ 安装阶段:查验产品CCC标志是否清晰、完整,避免使用贴标仿冒产品;同时留存认证文件复印件作为施工资料。  
■ 验收阶段:提前将消防炮认证资料提交消防部门预审,避免因产品资质问题导致验收延误。  

常见误区是误认为"委托检验报告+厂家承诺书"可替代CCC认证,但根据近年多个项目经验(如2022年某物流园区项目),消防部门对此类产品一律不予认可,强行安装将造成返工损失。  

关于规范条文依据  

关键规范条文汇总如下(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文和主管部门公告为准):  

规范名称及条文核心要求
《中华人民共和国消防法》(2019年修正)第二十四条强制性认证消防产品必须认证合格后方可使用,禁止使用不合格产品。
《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号)第九条实行强制性认证的消防产品,必须由法定认证机构按强制性要求认证合格。
《强制性产品认证实施规则 消防设备》(CNCA-C18-03:2020)附件1明确将"消防水炮"列入CCC认证目录,认证依据标准包括GB 19156-2019等。
  

特别提醒: 公安部令第122号后续可能有修订,地方消防部门执行尺度或存在差异,务必在项目启动前咨询当地消防救援机构确认最新要求。  

关于处理经验分享  

个人在消防工程领域10年经验中,遇到过类似案例:某项目采购的"多功能消防炮"仅附委托检验报告(检测机构为厂家指定第三方),安装后消防验收被卡。消防部门指出两点硬性要求:  
● 产品必须具备有效CCC证书(证书状态需在"中国消防产品信息网"可查);  
● 消防炮铭牌须标注CCC标志及认证机构代码。  
最终耗时20天更换合格产品,延误工期并产生额外费用。  

消防安全事关重大,具体产品是否合规请以当地消防部门审批意见为准。  
建议操作路径:  
■ 优先选用已公示在"中国消防产品信息网"的CCC认证产品;  
■ 若涉及新型号,提前向消防部门提交技术论证文件申请预审;  
■ 合同中明确约定"产品资质缺陷导致的损失由供应商承担"。  
遇到争议时,可申请消防救援机构现场指导,避免盲目施工。