特别注意: ● 消防水池有效容积 = Σ(各系统用水量×火灾延续时间) - 火灾延续时间内可连续补充水量 ● 补充水量需满足:补水流量≥50m³/h,且补水时间≤48h(GB 50974第4.3.5条) ● 你提到的"生产用冷水池与消防水池共用"需设置物理隔断(如导流墙),并确保消防用水量不被挪用(GB 55037第3.3.4条要求设置防止消防用水被他用的技术措施)
举个实例: 某厂房最不利点距稳压泵垂直高度15m(H=0.15MPa),管路损失0.05MPa → 启泵压力 = 0.15 + 0.15 + 0.05 = 0.35MPa → 停泵压力 = 0.35 × 1.07 ≈ 0.375MPa
个人经验提醒: ● 改造前必须做水力计算,确认增压后系统压力不超过1.6MPa(管材承压极限) ● 某汽车厂项目曾因水箱高度不足,采用稳压泵后出现频繁启停,后通过增大气压罐容积解决 ● 改造方案需经消防设计审查部门批准,切勿自行调整