请问:消防水泵可以与生活、生产水泵共用泵房么?

我单位设计某厂的循环水系统,生产用冷水池与消防水池共用(有消防水不被他用的技术措施),消防水泵与生产水泵共用泵房。

相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:55:53 | 显示全部楼层
关于消防水泵与生活生产水泵共用泵房

这个问题涉及消防系统可靠性,需要特别注意规范更新。根据最新实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.4条规定:消防水泵房应独立设置,不应与其他设备用房合用。此条为强制性条文,必须严格执行。

虽然原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.1.6条允许在特定条件下合建,但GB 55037-2022作为全文强制性规范已替代相关条款(自2023年6月1日起实施)。实际项目中我们遇到过类似案例:某厂区将消防泵与生产泵合建在同一个泵房,消防验收时被要求整改,因为存在以下风险:

■ 管路交叉污染风险:生产系统水质可能影响消防水质
■ 电源干扰风险:生产泵启停可能造成消防系统电压波动
■ 维护冲突风险:检修生产泵时可能误关消防阀门
■ 空间不足风险:消防泵房需满足操作空间要求(规范要求主要通道宽度≥1.2m)

建议:立即调整设计,将消防泵房独立设置。若已施工完成,需报消防部门审批特殊处理方案,但通过难度较大。具体执行请以当地消防部门审批意见为准。

关于消防水池有效容积计算

消防水池有效容积应包含火灾延续时间内所有同时启用的消防系统用水量,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条及GB 55037-2022第3.3.3条规定,必须包含:

■ 室外消火栓系统用水量(按规范表3.3.2确定)
■ 室内消火栓系统用水量(火灾延续时间:厂房仓库2h,公共建筑2-3h)
■ 自动喷水灭火系统用水量(按火灾危险等级计算)
■ 其他固定灭火系统用水量(如水喷雾、泡沫等)
■ 防火分隔水幕用水量(如有设置)


特别注意:
● 消防水池有效容积 = Σ(各系统用水量×火灾延续时间) - 火灾延续时间内可连续补充水量
● 补充水量需满足:补水流量≥50m³/h,且补水时间≤48h(GB 50974第4.3.5条)
● 你提到的"生产用冷水池与消防水池共用"需设置物理隔断(如导流墙),并确保消防用水量不被挪用(GB 55037第3.3.4条要求设置防止消防用水被他用的技术措施)


关于稳压泵启停压力设定

稳压泵参数设定直接影响系统可靠性,根据GB 50974-2014第5.3.3~5.3.5条:

■ 启泵压力计算:P1 = 0.15 + H + h
  (0.15MPa为最不利点最低静压要求,H为最不利点与稳压泵高差产生的静压,h为管路水头损失)
■ 停泵压力:P2 = P1 × 1.05~1.10(通常取1.07倍)
■ 气压罐调节容积:应≥150L(消火栓系统)或≥300L(自动喷水系统)


举个实例:
某厂房最不利点距稳压泵垂直高度15m(H=0.15MPa),管路损失0.05MPa
→ 启泵压力 = 0.15 + 0.15 + 0.05 = 0.35MPa
→ 停泵压力 = 0.35 × 1.07 ≈ 0.375MPa


注意:压力设定需经水力计算验证,现场调试时应实测最不利点压力。建议在控制柜设置压力表,定期校验。

关于高位消防水箱高度不足的补救措施

根据GB 55037-2022第3.2.11条,当高位消防水箱设置高度无法满足最不利点静压要求时(一类高层≥0.10MPa,其他建筑≥0.07MPa),必须采取以下措施:

■ 首选方案:设置稳压泵系统(即气压罐+稳压泵组合)
  ● 稳压泵流量应≤1L/s(消火栓系统)或≤0.5L/s(喷淋系统)
  ● 气压罐有效容积需满足150L/300L要求

■ 次选方案:局部增压设施
  ● 在系统最不利点处增设小型增压泵(需独立电源)
  ● 适用于局部楼层高度不足的特殊情况

■ 禁止方案:
  ● 不得仅靠提高水箱高度(若建筑已封顶则不可行)
  ● 不得降低压力要求(违反强制性条文)


个人经验提醒:
● 改造前必须做水力计算,确认增压后系统压力不超过1.6MPa(管材承压极限)
● 某汽车厂项目曾因水箱高度不足,采用稳压泵后出现频繁启停,后通过增大气压罐容积解决
● 改造方案需经消防设计审查部门批准,切勿自行调整


重要提示:以上规范依据基于当前有效版本(GB 55037-2022等),但消防验收以当地消防部门最终意见为准。涉及具体项目参数,请务必委托具备资质的设计单位出具正式方案。