关于客用电梯防火门要求
客用电梯前室是需要安装防火门的,这是有明确规范要求的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.3条规定,防烟楼梯间及其前室的门应采用乙级防火门。电梯与疏散楼梯合用前室时,通向前室的疏散门必须是乙级防火门。
需要特别注意的是,自2023年6月1日起实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)第7.1.4条对此有更明确要求:电梯前室应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙与其他部位分隔,通向疏散走道的门应采用乙级防火门。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。
简单说就是:无论是住宅还是公建,只要电梯前室与疏散走道相连,这个门就必须是乙级防火门(耐火极限1.0h)。不能用普通门替代,也不能用丙级防火门。
关于防火卷帘降落时间与联动控制
这个问题要分两部分来看:
■ 降落时间要求
根据《防火卷帘》GB 14102-2005第6.4.3条规定,防火卷帘从启动到完全关闭的时间应满足:
- 垂直卷帘自重下降速度不应大于9.5m/min
- 水平卷帘电动运行速度不应小于2m/min
- 主要通道处的防火卷帘应具有两步关闭功能,第一步降至距地面1.8m处,第二步完全关闭
实际工程中,从火灾报警信号触发到完全关闭,规范要求应在60秒内完成。这个数据基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体实施请以最新发布的规范原文为准。
■ 联动控制要求
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条:
● 用于分隔防火分区的防火卷帘,应由所在防火分区内任两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
● 防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处停止
● 收到第二个联动触发信号(如手动报警按钮)后,再联动控制防火卷帘下降至楼板面
需要提醒的是,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.3.4条对防火卷帘的使用有更严格限制,强调其不应代替防火墙使用,且耐火极限不应低于所在部位墙体要求。建议在设计阶段就与消防部门沟通确认具体要求。
关于防火玻璃替代防火墙问题
防火玻璃不能完全替代防火墙使用,这是基本原则。原因如下:
■ 耐火极限要求差异
| 构件类型 | 耐火极限要求 | 防火玻璃典型值 | | 防火墙 | 3.00h | 最高2.00h(特殊定制可达3.00h但极少) | | 防火隔墙 | 1.00~2.00h | 0.5~2.0h(常见) |
■ 规范依据
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.1.3条,防火墙的耐火极限不应低于3.00h。而《防火玻璃》GB 15763.1-2009标准中,即使最高级别的隔热型防火玻璃,耐火极限也多为2.00h。
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条明确规定:防火分隔应采用防火墙、防火隔墙等,特殊情况下采用防火玻璃墙时,必须同时满足耐火完整性和隔热性要求,且仅可用于替代耐火极限要求不高于2.00h的防火隔墙,不能用于替代防火墙。
实际工程中见过有项目试图用3h防火玻璃替代防火墙,最终被消防验收卡住。建议这类关键分隔还是老老实实用实体防火墙,安全又省心。
关于防火门闭门器和顺序器安装问题
这个在项目上经常遇到问题,结合规范和现场经验说说:
■ 闭门器常见问题
● 安装位置错误:应安装在门扇开启方向的上方,但常有人装反导致关门力量不足
● 调节不当:关门速度过快(易伤人)或过慢(无法满足30秒内关闭要求)
● 固定不牢:特别是轻质门框上安装时,螺丝未打到实心部位,用着用着就松动了
■ 顺序器常见问题
● 双扇门不装顺序器:这是大忌!根据《防火门》GB 12955-2008第5.9.3条,双扇防火门必须安装顺序器
● 顺序器位置偏差:导致两扇门不能按"先中缝后门扇"的顺序关闭
● 与闭门器配合不良:顺序器拉力与闭门器不匹配,关门时出现"打架"现象
特别提醒:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.10条强制要求"防火门应具有自闭功能,双扇防火门应安装顺序器"。现场验收时重点查这个,很多项目都栽在这上面。安装后一定要做实际关闭测试,看是否能在30秒内完全关闭且密封良好。 |
|