查看: 25|回复: 1

请问,建筑二次装修,消防上有什么要求?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,建筑二次装修,消防上有什么要求?

请问,建筑二次装修,消防上有什么要求?

相关问题讨论:
1. 关于请问,建筑二次装修,消防上有什,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 请问,建筑二次装修,消防上有什在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似请问,建筑二次装修,消防上有什的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:55:38 | 显示全部楼层
关于规范更新与调整

建筑二次装修的消防要求近年有重大调整,核心依据是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)。该规范属于全文强制性规范,所有条文必须严格执行,原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中相关条文已自行废止。

关键变化体现在三方面:
■ 材料燃烧性能要求升级——例如GB 55037-2022第7.1.3条明确:高层建筑内走道顶棚必须采用A级不燃材料,墙面、地面材料不应低于B1级(旧规部分场所允许B2级)
■ 防火分隔管控更严——第7.1.6条规定改造不得破坏原有防火分区,新增隔墙耐火极限要求(如办公室隔断到顶时需≥1.0h)
■ 新增既有建筑改造专项条款——第7.2.1条要求疏散楼梯间装修不得降低原设计耐火极限,且必须使用A级材料

需要特别注意:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。各地消防部门可能出台补充细则(如上海DB31/T 61-2023),建议施工前务必到当地住建局窗口咨询最新要求。

关于施工与验收关键节点

施工环节要死守三个红线:
■ 材料进场管控——所有装修材料必须核验消防检测报告(重点查GB 8624燃烧性能等级),根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017第3.0.4条,窗帘、家具软包等纺织物必须达到B1级
■ 防火封堵施工——管道穿越防火墙、楼板处必须用无机堵料严密封堵(依据GB 55037-2022第6.2.5条),我们项目曾因套管间隙超5mm被消防验收否决
■ 疏散通道保护——施工围挡宽度不得小于1.4m(GB 55037-2022第3.4.6条),去年某商场改造因临时堆放建材占用疏散通道被勒令停工

验收环节重点核查:
■ 消防设施联动测试——喷淋头、烟感探测器不得被吊顶或装饰物遮挡,测试时需模拟真实火情触发
■ 防火门完整性——新装防火门必须带3C认证标识,闭门器回弹力需实测(标准要求关门时间3-5秒)
■ 隐蔽工程影像留存——吊顶内电线套管、保温材料等部位必须有带时间水印的施工过程照片

关于工程案例经验

分享两个真实教训:
■ 某写字楼改造项目用木饰面替代原设计的金属板墙面,消防验收时被判定违规——依据GB 50222-2017第4.0.4条,高层建筑营业厅墙面材料不得低于B1级。最终拆除返工损失28万元,关键教训是方案阶段未做材料燃烧性能比对
■ 餐饮店铺二次装修擅自扩大隔断面积,导致疏散距离超标——《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.3条要求房间最远点至疏散门距离≤15m。建议在深化设计阶段用BIM模型模拟疏散路径,我们团队现在都会提前做这个验证

重要提醒:二次装修消防设计必须经住建部门审查通过后方可施工,最终以当地消防部门审批意见为准。 特别是涉及改动疏散楼梯、增加隔断等情形,务必在施工前取得消防设计审查意见书,避免后期大规模返工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部