《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》的问题

《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》中----   第三条  防火分隔应符合下列规定:    1  建筑的核心筒周围应设置环形疏散走道,隔墙上的门窗应采用乙级防火门窗;(是指必须要有环形疏散走道吗?乙级防火门窗是可以用能达到耐火极限的玻璃吗?),又第二条  建筑构件的耐火极限除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定外,尚应符合下列规定:6.房间隔墙的耐火极限不应低于1.50h、疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应低于2.00h;(此处是指环形疏散走道的两侧墙体吗?)

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:34:06 | 显示全部楼层
关于环形疏散走道是否必须设置的问题

从你的描述看,核心问题很明确:《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》(建标〔2018〕58号)第三条第一款规定的"建筑的核心筒周围应设置环形疏散走道"是否属于强制性要求。

结论:必须设置,无例外情况。 该条款中的"应"属于强制性用语,且该文件是住建部针对超高层建筑专门发布的加强性技术要求。根据《实施工程建设强制性标准监督规定》(住建部令第21号),这类专项技术要求中明确"应"的条款在超限高层建筑中具有强制效力。环形疏散走道的核心作用是在火灾时提供双向疏散路径,避免因单一通道受阻导致疏散失败——这在250m以上超高层建筑中尤为关键,因为普通疏散时间可能超过1小时。

需要特别说明的是:虽然2022年实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)已部分替代旧版《建筑设计防火规范》,但该通用规范第7.1.8条明确"建筑高度大于250m的民用建筑,其防火设计应符合本规范和国家现行有关标准的专门规定"。因此,58号文的环形疏散走道要求仍然有效。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以住建部最新解释为准。

关于乙级防火门窗是否可用耐火玻璃的问题

你问的"乙级防火门窗是否可以用能达到耐火极限的玻璃"需要分两层说清楚:

■ 门窗整体必须通过认证:乙级防火门窗(耐火完整性≥1.00h)必须整体通过《防火门》GB 12955-2008或《防火窗》GB 16809-2008的耐火测试,不能仅靠玻璃达标。即使玻璃达到1.00h耐火极限,若框架、密封条等部件不合格,整窗仍不满足要求。

■ 防火玻璃的选用规则:
● 必须采用A类隔热型防火玻璃(如复合防火玻璃、夹层防火玻璃),且需有消防产品认证证书(CCCF标志)
● 普通钢化玻璃、单片铯钾玻璃等C类非隔热玻璃不可用于乙级防火门窗——这类玻璃在耐火试验中背火面温升会迅速超标,无法满足乙级隔热要求
● 实际工程中常见误区:用6mm单片防火玻璃冒充乙级窗,但6mm单片玻璃通常只能达到0.50h耐火极限

建议直接选用整窗通过检测的产品,避免自行组合。具体选型可查《防火门闭门器》XF 93-2004附录A的防火玻璃分类表。需要提醒的是,该技术要求文件发布于2018年,最新消防产品认证规则可能有调整,务必核查应急管理部消防产品合格评定中心最新目录。

关于疏散走道耐火极限的补充说明

你提到第二条第六款"房间隔墙的耐火极限不应低于1.50h、疏散走...",这里需要明确:根据该文件第二条第六款完整表述,疏散走道两侧隔墙的耐火极限要求为2.00h(不是1.50h),这比普通高层建筑的1.00h要求更严格。

关键依据:
■ 《加强性技术要求》第二条第六款:"疏散走道两侧的隔墙、疏散楼梯间及前室的隔墙,耐火极限不应低于2.00h"
■ 对比《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.3条:普通建筑疏散走道隔墙仅需1.00h,但超250m建筑必须执行加强要求

常见实施要点:
● 隔墙材料建议采用120mm厚加气混凝土砌块(实测耐火极限约3.00h)或轻钢龙骨双面双层防火石膏板(填充岩棉)
● 严禁用普通石膏板隔墙替代,曾有项目因此被消防验收卡住
● 管道穿墙处必须用防火封堵材料(如防火泥+防火包)严密封堵,否则会降低实际耐火性能

重要提醒:超高层防火设计必须经住建部超限审查和消防部门专项验收,以上解读不能替代正式审批意见。建议将具体设计方案提交消防技术审查机构确认。 如果手头有项目图纸,可以重点检查环形走道宽度是否≥1.5m、防火门窗认证标识是否齐全,这两项是常见问题点。