楼主 |
发表于 2026-6-1 16:10:51
|
显示全部楼层
关于屋面疏散楼梯设置
这个方案不可行。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)第7.2.3条:疏散楼梯应通至屋面,但屋面不应作为安全区域,疏散路径应直接通向室外地面。该规范为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。你描述的三层建筑高度通常不超过15m(按3m层高计算),不属于可设置避难层的超高层建筑(规范第2.2.3条要求建筑高度大于100m才设避难层),因此屋面不具备作为疏散终点的安全条件。
具体来说:
■ 屋面存在重大安全隐患——人员可能因护栏高度不足(规范要求不低于1.2m)、无防滑措施或意外坠落风险导致二次伤亡
■ 消防救援层面,屋面无法满足消防车登高操作要求(规范第7.1.8条要求消防车道距建筑外墙不宜小于5m且不大于15m)
■ 你提到的"通往另一把疏散楼梯"仍需返回建筑内部,违反规范第7.2.1条"疏散路径应连续、无障碍"的基本原则
正确做法是:娱乐场所作为人员密集场所,必须保证至少两部独立疏散楼梯直通室外地面。建议调整平面布局,将现有直通屋面的楼梯延伸至室外地面,或增设第二部室外疏散楼梯。最终疏散设计必须以当地消防部门审批意见为准。
关于疏散人数计算
商业建筑疏散人数计算有明确依据:
■ 按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条规定,歌舞娱乐场所应按营业厅建筑面积每平方米0.5人计算
■ 具体操作:先确定第三层娱乐场所实际营业面积(不含卫生间、设备房等非营业区域),再乘以0.5系数。例如300㎡营业厅,疏散人数为150人
■ 注意:该规范部分条文已被GB 55037-2022取代,但人员密度计算方法目前仍有效。实际应用中需结合地方标准(如上海要求按0.6人/m²),建议优先执行更严格的地方规定。计算时务必扣除固定设施占用面积,避免低估实际疏散人数。
关于疏散门要求
疏散门设置有硬性规定:
■ 开启方向:根据GB 55037-2022第7.1.4条,所有疏散门必须向疏散方向开启,不得使用旋转门、侧拉门
■ 宽度要求:
● 娱乐场所疏散门净宽度不应小于1.4m(GB 50016-2014第5.5.19条)
● 楼梯梯段及平台净宽不应小于1.1m(多层建筑)或1.2m(高层建筑)
■ 特别提醒:门开启后不得减少楼梯平台有效宽度,常见错误是门扇开启占用平台空间导致实际宽度不足。建议施工前用BIM模型模拟疏散路径,避免此类问题。
关于楼梯间布局常见错误
实际项目中常见三类致命错误:
■ 平面布局错误:
● 楼梯间被改作储物间或设备用房(违反GB 55037-2022第7.2.2条"疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室")
● 楼梯首层未直通室外,需穿越其他功能区(如从楼梯间开门进入大堂再出室外)
■ 构造缺陷:
● 防火门未安装闭门器或开启角度不足90°
● 楼梯踏步高度大于175mm或宽度小于260mm(规范第6.4.1条)
■ 疏散距离超限:
● 娱乐场所位于袋形走道尽端时,疏散距离不应超过9m(GB 50016-2014表5.5.17)
建议在方案阶段用Revit做疏散模拟,重点检查:楼梯是否形成环路、最远点至楼梯距离、门开启方向与疏散流线关系。规范执行中容易忽略的是"疏散净宽度"计算——要扣除扶手、装饰面层等占用尺寸,实测宽度需满足要求。