查看: 50|回复: 1

一个烟感或者手报报警,声光和广播会响吗

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个烟感或者手报报警,声光和广播会响吗

一个烟感或者手报报警,声光和广播会响吗

相关问题讨论:
1. 关于一个烟感或者手报报警,声光和广,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 一个烟感或者手报报警,声光和广在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似一个烟感或者手报报警,声光和广的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 16:09:27 | 显示全部楼层
关于单点报警联动逻辑

这个问题要分情况讨论。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.8.1条和4.8.2条,一个独立的烟感或手报报警时:  
■ 声光警报器(警铃/声光)会立即启动——规范要求在火灾确认前就应发出警报,提醒现场人员注意  
■ 消防应急广播通常不会启动——广播联动需要两个独立火灾信号(如两个烟感同时报警,或一个烟感+手报确认),这是防止误报造成混乱  

但要注意特殊情况:  
● 地下车库等高风险场所可能有特殊设计,单点报警就启动广播(需看具体设计文件)  
● 部分老旧系统可能设计不规范,实际调试时发现单点就响广播,这不符合现行规范  

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。GB 50116-2013目前尚未被全文强制性规范取代,但2023年后部分地区有补充技术要求,建议查阅当地消防技术指南。

关于施工验收关键节点

施工和验收中最容易出问题的环节:  

设备安装阶段  
● 烟感安装高度:梁下净高不足时需按规范调整间距(GB 50166-2019第3.3.6条)  
● 手报按钮距地1.3~1.5m,且不能被遮挡(现场常见被装修材料覆盖)  

系统调试阶段  
● 必须做单点报警测试:验证仅触发一个烟感时,声光启动但广播不启动(GB 50166-2019第4.10.3条)  
● 联动测试要模拟双重确认信号:比如先触发烟感,再按手报,此时广播才应启动  

验收重点  
● 查验联动逻辑编程记录——消防主机里的联动公式必须符合设计文件  
● 重点检查地下车库、厨房等特殊区域是否按规范做了独立逻辑编程  
● 验收报告必须包含单点/双点报警的测试数据(很多项目在这环节被退回整改)  

关于工程案例分享

去年处理过类似问题:某商业综合体消防验收时,发现单个手报触发后应急广播立即播报。排查发现:  
● 设计院图纸要求"手报+烟感双信号联动广播"  
● 但施工单位把主机逻辑写成"任意手报信号直接联动"  
● 原因:施工员参考了过时的2008版图集(已被GB 50116-2013替代)  

处理过程:  
■ 重新下载主机程序,按规范改为"首报信号仅启动声光,第二信号才联动广播"  
■ 补做72小时连续运行测试(GB 50166-2019第5.0.3条要求)  
■ 最终通过消防验收  

特别提醒:消防系统设计必须以当地消防部门最终审批意见为准,不同城市执行尺度可能有差异,切勿直接套用其他项目经验。  

如果你们项目正在调试,建议先查三个文件:  
■ 消防设计专篇里的联动说明  
■ 主机编程逻辑表  
■ GB 50116-2013第4.8节原文  
这样能避免返工,我们工地吃过这亏,改一次主机程序至少耽误三天工期。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部