关于消防电梯机房

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于消防电梯机房

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.3.6条及对应图示中消防电梯机房与相邻电梯机房之间的墙为不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门为甲级防火门。那么图示中这个相邻的电梯机房是特指普通电梯机房?还是包括所有电梯机房(也可能是普通电梯机房也可能是消防电梯机房)?如果两台电梯都是消防电梯,机房之间是否不用防火隔墙和甲级防火门分隔?

相关问题讨论:
1. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 16:09:15 | 显示全部楼层
关于消防电梯机房与相邻机房的防火分隔

针对你的核心疑问:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.3.6条中"消防电梯机房与相邻电梯机房之间的防火隔墙"要求,这里的"相邻电梯机房"泛指所有相邻电梯机房,不区分普通电梯或消防电梯。规范原文明确为"消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间",未限定相邻机房类型。

具体来说:
■ 若相邻机房是普通电梯机房,必须按规范设置2.00h防火隔墙+甲级防火门
即使相邻机房也是消防电梯机房,同样需要设置防火隔墙和甲级防火门
■ 原因在于:不同电梯系统需保持独立防火单元,避免火灾通过机房通道蔓延,确保消防电梯在火灾中的可靠性(参考GB50016-2014图示13J811-1第7-8页说明)

关键时效提醒:GB50016-2014(2018年版)已被GB55037-2022《建筑防火通用规范》替代(2023年6月1日实施),该规范第7.3.5条延续相同要求。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以GB55037-2022最新原文为准,消防设计必须经当地消防部门审批确认。

关于消防登高操作场地尺寸要求

根据GB55037-2022《建筑防火通用规范》第3.4.9条(取代原GB50016-2014第7.2.2条):
建筑高度场地长度要求场地宽度要求
≤50m≥15m≥10m
>50m≥20m≥10m



■ 长度需沿建筑一个长边或周边长度的1/4连续布置
■ 场地坡度不应大于3%
■ 距建筑外墙距离宜为5~10m(GB55037-2022第3.4.10条)


注意:地方标准可能更严格(如上海要求超高层建筑场地长度≥25m),最终尺寸以消防部门审批图纸为准。

关于防火卷帘降落时间与联动控制

  • 降落时间要求(依据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第4.6.3条):

■ 疏散通道上的卷帘:感烟探测器动作后下降至1.8m处暂停→感温探测器动作后延时30~60秒→下降到底
■ 非疏散通道上的卷帘:火灾探测器动作后直接下降到底
■ 全程降落时间不应超过90秒(确保人员疏散安全)

  • 联动控制要点

■ 必须由火灾报警控制器联动控制
■ 需设置专用手动控制装置(距地面1.3~1.5m)
■ 卷帘两侧应设感烟/感温探测器组
■ 与消防应急照明、排烟系统联动(GB50116-2013第4.6节)

特别提示:GB50116规范版本可能存在更新,具体参数需结合项目消防设计文件。防火卷帘调试必须经消防检测机构验收,实际运行逻辑以消防部门最终审批为准。