70度防火阀侧防火包覆问题

GB 50016-2014(2018年版):6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。请问老是70度防火阀侧要进行2m防火包覆吗?由于是一般空调及排气的系统上再使用;一旦发生火灾是这些系统的防火阀在温度达到时就自动熔断了;排烟和正压送风的防火阀280度的2侧防火包覆是为了保证系统的可靠运行!这个条文由于没有明确,现在有的第三方认为连同70度的防火阀是一起的,而且是强制条文;

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 16:09:09 | 显示全部楼层
关于70℃防火阀是否需要2m防火包覆

这个问题很典型,很多项目上都容易混淆。根据现行有效的[《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.3.5条](注:此规范已替代原GB 50016-2014相关条款,自2023年6月1日起实施),需要明确区分两类防火阀:

■ 70℃防火阀(用于普通通风空调系统):
  • 仅在管道温度达到70℃时自动关闭,主要防止火灾初期通过风管蔓延
  • 两侧风管不需要做2.0m范围的防火包覆
  • 依据:GB 55037-2022第6.3.5条的适用范围明确指向防排烟系统的防火阀,且《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.3.2条说明"70℃防火阀不作为防烟排烟系统组成部分时,其两侧风管无需特殊防火保护"

■ 280℃排烟防火阀(用于机械排烟系统):
  • 必须执行"两侧各2.0m范围内风管需采用耐火风管或防火保护"的要求
  • 耐火极限应不低于所在防火分隔体的耐火极限(如防火墙要求≥3.00h)

为什么普通空调系统不需要?

关键在系统功能定位:
● 普通通风系统(含70℃防火阀):火灾发生时立即关闭,不再参与排烟,仅需做好穿墙孔洞的防火封堵
● 机械排烟系统(含280℃防火阀):需要持续工作到高温阶段,必须保证风管在高温下的结构完整性

你提到"一般空调及排气系统"的情况,这属于典型普通通风系统。根据多个项目的验收经验,消防部门现场检查时,对这类系统只要求:
■ 防火阀安装位置准确(距防火墙≤200mm)
■ 阀体铭牌清晰标注70℃动作温度
■ 穿墙孔洞用防火泥/防火板封堵严密
■ 阀门手柄操作空间充足(距墙≥200mm)

实务操作建议

遇到类似争议时,建议按以下步骤处理:
■ 先确认系统属性:查设计图纸中该风管是否标注为"排烟系统"(通常有SA/PA前缀)或普通通风系统
■ 核对地方标准:如上海DGJ08-88-2020、浙江DB33/1092等地方标准对普通系统有更详细说明
■ 保留设计依据:施工前让设计院出具书面说明,避免验收时扯皮
■ 重点检查封堵:70℃阀更需关注穿墙孔洞的封堵质量,这是消防验收必查项

特别提醒:具体执行请以当地消防部门最新审查意见为准,不同地区可能存在执行差异。涉及消防验收问题,务必在施工前与审图机构确认细节。

(注:以上分析基于现行有效规范,但规范执行以主管部门最新文件为准。GB 55037-2022已全面替代GB 50016-2014相关条款,引用前请确认项目所在地执行要求)