查看: 54|回复: 1

70c°防火阀侧2米暖通新风风管及一般排气管道需防火保护吗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
70c°防火阀侧2米暖通新风风管及一般排气管道需防火保护吗?

GB 50016-2014(2018年版):6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。现在有的第三方检测机构提出了需要包含70C°防火阀侧进行2米防火保护措施;烟规只是针对消防排烟、送风系统的管道有次要求;请问老师是否真的有必要吗?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 16:09:08 | 显示全部楼层
关于70°C防火阀侧风管防火保护问题

这个问题很典型,第三方检测机构的要求其实是有依据的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.3.5条原文:"风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施"。关键要明确这里的"防火阀"范围。

■ 规范中的"防火阀"包含70°C防火阀
● 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930-2007将防火阀分为两类:70°C常闭式防火阀(用于通风空调系统)和280°C排烟防火阀
● GB 50016-2014条文说明第6.3.5条明确解释:"本条规定的防火阀包括通风、空调系统中的防火阀和排烟系统中的排烟防火阀"
● 实际工程中,新风系统、厨房排油烟系统等使用的70°C防火阀均属于此范畴

关于新风风管和一般排气管道

需要分情况说明:
■ 暖通新风风管(必须做)
● 当新风管道穿越防火分区时,70°C防火阀两侧2m内必须做防火保护
● 常见做法:采用耐火极限≥1.0h的防火包裹(如硅酸铝纤维毯+镀锌钢板护壳)或直接使用耐火风管
● 依据:GB 50016-2014第6.3.5条及实施指南图示09J904-1第32页

■ 一般排气管道(分系统类型)
● 厨房排油烟管道:70°C防火阀两侧2m必须做,因涉及火灾隐患(油烟管道易积油)
● 普通卫生间排风管道:若系统不穿越防火分区可不做,但[blue]穿越时[/blue]仍需执行2m保护要求
● 特殊说明:GB 50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.9.4条补充规定,含可燃物的排气系统必须执行此要求

特别提醒新旧规范衔接

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 50016-2014(2018年版)已被GB 55037-2022《建筑防火通用规范》替代(2023年6月1日实施),但要求完全一致:
规范版本对应条文要求内容
GB 50016-2014(2018版)第6.3.5条防火阀/排烟阀两侧2m需防火保护
GB 55037-2022第6.3.4条完全相同要求(全文强制性规范)


此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。具体实施请以当地消防部门审批意见为准,检测机构提出的要求符合规范本质安全原则。

现场实施建议

遇到这类争议时可以:
■ 查验原始设计文件:看暖通施工图设计说明是否明确防火保护要求
■ 核对防火阀类型:确认阀体铭牌标注的"70°C防火阀"或"280°C排烟防火阀"
■ 重点检查部位:特别是穿越机房隔墙、管道井楼板处的防火阀两侧
■ 临时处理方案:若已施工未做保护,可用防火涂料(如ST60-1)涂刷至耐火极限达标,但需做燃烧性能检测

最后提醒:我们项目上吃过亏,有次检测发现厨房排烟管防火阀两侧没做保护,消防验收卡了半个月。建议提前和设计院沟通确认,别等检测时再补救。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部