好的,这位同行,你这个问题确实很棘手,油漆厂和污水处理厂贴邻,再加上厂前区,总图布置压力很大。咱们逐一分析,看看哪些地方有回旋的余地。
关于最核心的防火间距问题——污水处理厂能不能不按工厂算?
这是一个很好的突破口。油漆厂(甲类或乙类厂房,看具体使用的油漆种类和闪点)和污水处理厂如果都按常规的工厂界定,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条,甲、乙类厂房与一、二级耐火等级的丙、丁、戊类厂房,防火间距确实可能达到12-15米甚至更高。你和相邻的工厂之间要求40米,这个数据听起来像是甲类厂房与相邻工厂主要出入口或某些特定设施的间距,或者是参照了更严格的规定。先不纠结40米这个具体数值怎么来的,我们找找降低要求的办法。
关键点在于:污水处理厂的大型水池,比如曝气池、二沉池,能不能不定义为“建筑物”?
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条的注释,防火间距的起算点是建筑外墙,对于无外墙的构筑物,可以从其边缘算起。但更重要的是,如果这些水池是可以视为“不燃材料建造的敞开水池”或者“设备”,它们在防火间距的计算上是有利条件。
这里提供一个思路,你可以和设计院、审图老师沟通:
■ 把你们的污水厂分解成不同的单体来区别对待。
■ 办公楼、变电所、消防水泵房:这些是实打实的民用建筑或工业附属建筑,防火间距该怎么算就怎么算。
■ 污水处理池、室外设备:可以论证这些水池本身就是由钢筋混凝土(不燃材料)建造,且充满了水(天然灭火介质),其火灾危险性极低。可以尝试将其界定为“不燃性固定设备”或“构筑物”,而非“厂房”。
■ 如果这个论证成立,变电站、办公楼与一个“充满水的钢筋混凝土水池”的防火间距,就可以不用按“甲类厂房与民用建筑”那么严格的标准来套。
具体操作需要你和设计单位一起,出一个针对污水处理厂不同区域的“火灾危险性分析报告”,作为消防设计专篇的一部分去征询当地消防审查部门的意见。最终解释权和审批权在当地主管部门,前期沟通这一步必不可少,不建议闷头直接画图。
以下是针对你几个独立问题的逐一答复:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
稳压泵是维持消防给水系统管网压力的核心设备,压力设定别拍脑袋,得跟着系统工作压力来。原则是让系统平时能稳住,火灾时又能顺利启动主泵。
■ 启泵压力(P1):应保证消防给水系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa。同时,P1应比主泵的启泵压力高0.07~0.10MPa,防止系统压力小波动导致主泵误启动。
■ 停泵压力(P2):一般在P1的基础上加0.05~0.06MPa,防止稳压泵频繁启停。计算公式为 P2 = P1 / 0.8 左右,具体要根据气压水罐的参数来定。
■ 举个例子:一个系统最不利点需要0.35MPa,经过计算到泵房需要0.50MPa,稳压泵的停泵压力可以定在0.55MPa左右,启泵压力定在0.45MPa左右,主泵启泵压力可以定在比P1再低0.08MPa的位置,即0.37MPa。建议严格按《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909执行,上面有很详细的曲线图和计算示例。
2. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起?
这个规范写得很明确。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录B,就是第B.0.1条:
■ 建筑物之间的防火间距应按建筑外墙计算。
■ 外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。如果你的外墙只有一道不燃材料的混凝土或砖砌的女儿墙、雨水管,防火间距仍然从主体外墙算起。
■ 储罐、堆场、构筑物的计算方式另有规定,这里不做展开。
特别要注意一点:防火间距是从相邻两座建筑外墙的最近距离算起,所以计算时要考虑的是两栋建筑整个外立面最近的距离,别算错了。
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
这个在设计阶段就必须算清楚,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池有效容积是以下所有消防用水量在火灾延续时间内的总和:
■ 室外消火栓系统用水量
■ 室内消火栓系统用水量
■ 自动喷水灭火系统、水喷雾、泡沫灭火系统等其中用水量最大的一种自动灭火系统
■ 水幕系统或固定消防炮等系统的用水量
简单说,公式就是:有效容积 = (室外栓流量 + 室内栓流量 + 最大的自动灭火系统流量 + 水幕等固定设施流量) × 相应火灾延续时间。
注意,这里的“有效容积”是指消防水池内能被消防水泵取用的那部分水,死水位以下的水不能算。另外,如果消防水池连续补水可靠,可以减去火灾延续时间内连续补水的总量,但补水设计得有双重保障,这个细则规范里也有。
以上信息基于相关规范公开版本,具体项目设计时务必以现行规范最新条文为准。建议先用“水池即灭火设施”这个思路去跟当地消防主管部门沟通,如果能说通,你的总图布置就大大解放了。希望你的项目推进顺利。 |
|