消防供水管道的管材选择

消防供水管道的管材选择是根据系统工作压力来确定的,系统工作压力为工作压力的1.2~1.4倍再加上消防水池对吸水口的推力。那么再计算的时候是取1.2倍还是1.4倍呢?举个例子:一台水泵的额定扬程是98m(我的理解是水泵的额定扬程就是工作压力是否正确),管道架空敷设。暂时忽略掉消防水池对吸水口的的推力,那么98*1.2=117.6,98*1.4=137.2,按照1.2倍取值就可以用热浸镀锌钢管,按照1.4倍取值的话就应该选用热浸镀锌加厚钢管或者热今年镀锌无缝钢管。