室内外消火栓系统合用,市政直接供水

在建工程,室内外消火栓系统合用,市政直接供水,但是在室内,24m后市政管网压力达不到要求,可不可以不设置消防水箱,直接用管道增压泵增压。

相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-2 09:50:42 | 显示全部楼层
关于不设消防水箱仅用增压泵的问题

这个问题不能简单用增压泵代替高位消防水箱。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.1条规定,临时高压消防给水系统必须设置高位消防水箱,这是保证火灾初期10分钟消防用水的关键设施。市政管网压力在24m后不足时,增压泵只能作为稳压设备使用(规范第5.3.3条),但无法替代水箱的储水功能。

具体来说:  
■ 当市政供水压力无法满足最不利点消火栓0.07MPa静压要求时(多层及二类高层),必须设置高位消防水箱  
■ 增压泵系统需配合气压罐使用(规范第5.3.4条),但气压罐有效储水容积仅需满足30秒消防用水,远小于水箱的18m³最低要求  
■ 实际工程中我见过多个项目因省略水箱被消防验收卡住,最后不得不加装——去年某住宅项目就因这个问题停工整改了半个月  

特别提醒:消防系统设计必须以当地消防部门审批意见为准,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体执行请以最新发布的规范原文为准。

关于消火栓保护半径与布置间距

布置原则要兼顾规范要求和现场实际:  
■ 保护半径计算:按消防水枪13m充实水柱(高层/大空间)或10m(普通场所)反推,实际保护半径约25m(规范第7.4.10条)  
■ 间距控制:  
● 2支水枪同时保护的场所(如商场、厂房),间距≤30m  
● 1支水枪保护的场所(≤24m多层建筑),间距≤50m  
■ 实战经验:  
● 大开间场所要加密布置,我做过的物流仓库案例中,在60m跨度区域每20m设一组  
● 转角位置必须设消火栓,避免被货架遮挡  
● 注意避开配电房、电梯井等特殊区域  

关于消火栓口压力要求

动压和静压要求有明确分界:  
参数类型规范要求特殊说明
最不利点静压一类高层≥0.10MPa(>100m时≥0.15MPa)多层/二类高层≥0.07MPa(规范第5.2.2条)
消火栓口动压高层/大空间≥0.35MPa其他场所≥0.25MPa(规范第7.4.12条)
最大动压限制≤0.50MPa>0.70MPa必须设减压孔板或稳压阀


特别注意:实测时静压指未出水状态,动压指流量达到5L/s时的压力。去年验收某酒店时,就因动压实测只有0.22MPa(低于0.25MPa)被要求调整泵组参数。

关于高位水箱高度不足的补救措施

高度不够时有三种合规解决方案:  
■ 优先采用稳压泵系统:按规范第5.3.3条,设置稳压泵+气压罐组合,但需确保:  
● 稳压泵启泵压力比水箱最低水位高5m以上  
● 气压罐调节容积≥300L(对应4个消火栓30秒用水)  
■ 屋顶加高水箱基座:这是最稳妥的做法,某学校项目通过加高3m钢架解决了问题  
■ 特殊情况可申请论证:当建筑结构限制无法加高时,需提供专家论证报告,但近年消防审批对此非常严格  

补充建议:先复核市政压力曲线,有时夜间压力足够可满足水箱进水要求(规范第4.3.3条)。我处理过类似案例,通过调整水箱进水管路阀门开度,配合稳压泵实现了合规运行。
回复 支持 反对