楼主 |
发表于 2026-6-2 10:25:19
|
显示全部楼层
关于常闭防火门设置位置
这个问题在新规范里有明确界定。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.11条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),除疏散走道、安全出口处等允许常开的部位外,以下位置必须采用常闭防火门:
■ 管道井门(电缆井、管道井、垃圾道等)——规范要求井壁耐火极限1.00h,井门必须常闭
■ 防烟楼梯间前室/合用前室通往疏散走道的门——注意:通向楼梯间的门可常开,但前室入口必须常闭
■ 消防电梯机房、消防控制室、变配电室等设备用房门(题干已提及)
■ 避难层/间入口处防火门
■ 防火隔间两端的防火门
需要特别说明:GB 55037-2022(2023年6月1日实施)已替代原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)相关条文。以前有些项目把疏散通道防火门设为常闭是错误的,现在明确疏散通道处应设常开防火门(需联动控制),其他位置必须常闭。具体实施时建议查阅GB 55037-2022第6.4.12条关于常开防火门的设置条件。
关于防火卷帘要求
防火卷帘的降落时间和联动控制有硬性规定。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.5.3条:
■ 降落时间必须分两步执行:感烟探测器动作后卷帘下降至距楼板面1.8m处暂停;感温探测器动作后60秒内完全降落
■ 联动控制要求:应同时满足三种方式——火灾自动报警系统联动控制、防火卷帘两侧手动控制按钮控制、消防控制室手动强制控制
■ 特别注意:用于分隔防火分区的防火卷帘,其两侧应设置火灾探测器组,且联动逻辑需经消防部门审核
实际调试时常见问题:有些项目把两步降落时间设为同步触发,这是不符合规范的。必须确保1.8m暂停环节,给人员留出疏散时间。具体参数设置建议参考GB 50116-2013图示14X505-1。
关于防火玻璃替代防火墙
防火玻璃不能替代防火墙使用,这是原则性问题。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.1条(强制性条文):
■ 防火墙必须是耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙,用于防止火灾水平蔓延
■ 防火玻璃系统(即使是C类隔热型)最高耐火极限仅3.00h,且仅适用于防火隔墙、防火门窗等部位
■ 关键区别:防火墙要求从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面,而防火玻璃无法实现这种连续构造
举个实例:某商业项目曾试图用防火玻璃替代中庭周围的防火墙,消防验收时被直接否决。正确做法是保留实体防火墙,在需要采光处局部设置甲级防火窗(需满足GB 55037-2022第6.2.5条)。防火玻璃的适用范围详见《防火玻璃应用技术规范》CECS 254:2009,但要注意该规范非强制性。
关于防火门常开常闭选择依据
选择核心看两点:人员通行频率和消防联动需求。依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.12条:
■ 必须设常闭的情况:设备用房、管道井等人员极少通行处(避免忘记关门导致烟气蔓延)
■ 允许设常开的情况:疏散走道、安全出口等人员频繁通行处(需配套电磁释放器+联动控制系统)
■ 关键判断标准:常开门必须满足"火灾时能自动关闭并反馈信号",且常开状态不得影响疏散宽度
常见误区是把楼梯间前室门设为常闭——现在规范明确要求前室门应常开(通向楼梯间的门可常闭)。去年验收过一个写字楼项目,就因把疏散通道防火门设为常闭被要求整改。建议做设计时先画疏散路线图:人员流动大的地方用常开,否则用常闭。
所有消防设计必须以当地消防部门最终审批意见为准,施工前务必取得正式审查文件。 以上依据基于训练数据覆盖范围内的规范文件,具体条文请以主管部门最新发布的规范原文为准。 |
|