楼主 |
发表于 2026-7-30 02:46:52
|
显示全部楼层
可以理解你的困惑,设计答疑说“算开向室外”在业内确实是个经常争论的焦点。这个问题不能笼统地回答行或不行,要分开看是哪个门。
关于天面机房、电梯机房的防火门设置
核心依据在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。以下分析基于现行规范框架,具体条文如有更新请以最新发布版为准。
先说得直接点:设计答疑说“算开向室外”,在特定条件下是对应特定规范的,不代表可以不加限制地取消防火门。
具体怎么判断,分三种情况:
情况一:防烟楼梯间在屋顶层的出口门
如果电梯机房或风机房的某个门,实际上是防烟楼梯间通向屋面的出口,那这个门的性质就变了。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.4.3条,防烟楼梯间除疏散门外,楼梯间的首层疏散门和直通室外的疏散门可采用乙级防火门。这里的关键是,此门平时作为机房进出的门,但火灾时可能就是疏散路径上的门,此时需要用乙级防火门。设计答疑说“算开向室外”只能代表室外的风向,不能改变其作为疏散路径关键节点的属性。所以,这个门,不管是风机房还是电梯机房,只要直接通向防烟楼梯间且作为出口,大概率还是要求乙级防火门。
情况二:设备机房直接开向屋顶(非疏散出口)
这是设计答疑里最想解释的部分。如果机房的门直接开向大屋面,不经过任何室内公共区域,且不是防烟楼梯间的直接附属出口。根据《建筑设计防火规范》第6.2.7条,空调机房、通风机房等设备用房的防火分隔,其隔墙上的门应采用甲级防火门。但这个条文有个前提条件,就是这些机房是附设在建筑内的。
如果机房完全独立突出于屋面,其建筑空间已经可以视作独立设备间,且门外就是室外大气,火灾时烟气能直接排向室外,不存在影响建筑内部疏散通道的问题。这个时候,设计会说可以放宽采用普通门。很多地方消防审查基于这个逻辑是接受的。但不能忽略的是,普通门也要看其周边的防火间距,比如门洞口与屋面其它开口的间距要满足规范要求。
情况三:电梯机房
电梯机房门在《建筑设计防火规范》中没有被列为必须使用防火门的强制性条文(如果不是前室门或楼梯间出口)。它本身有独立的井道和厅门防火分隔,机房多设在屋顶,风险相对独立。所以工程中很多电梯机房确实用普通钢质门。但最终还是要以当地消防审查意见为主。有些严格的审核员,认为电梯机房属于重要设备用房,仍会要求乙级防火门。
所以,设计答疑说的“算开向室外”是在解释他们为什么没画防火门,这个逻辑在满足特定空间独立性时是成立的,但一定要确认该门是否兼做任何疏散路径的出口,以及机房是否完全独立于建筑主体功能。最稳妥的办法,是复核建施图上的消防疏散路径示意,看那个门在图上是不是被标识在疏散序列里。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,引用规范请以主管部门最新发布的正式版本为准。
关于延伸问题的讨论
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
不能简单替代。
这里要区分两大类。一种是A类隔热防火玻璃,一种是C类非隔热防火玻璃。防火墙要求的是耐火极限(小时)同时满足完整性、隔热性和稳定性。
普通的C类防火玻璃只能保证完整性和部分稳定性,不能满足规范对防火墙背火面温升的要求。如果用来替代防火墙,火灾时即使玻璃不破,背面的热辐射也足以引燃相邻可燃物。如果一定要替代,需要采用特制的A类防火玻璃并满足相应耐火极限,构成整个防火单元,且要经过消防性能化工况论证。任何替换都必须由专业设计单位依据检测报告进行设计,并报消防部门审批,不能私自替换。
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
选择依据很简单,就看其所在的通道平时人流量怎么样。
■ 常闭防火门:平时保持关闭,推开后能自动关闭。主要用于疏散走道、前室、楼梯间等需要物理隔离烟火的部位。因为平时关门,可以有效阻隔烟气进入疏散通道。你平常去地下车库看到的那种要出力推开的防火门,基本都是常闭的。
■ 常开防火门:平时用释放器保持开启,发生火灾时联动报警,释放器动作让门自动关闭。主要用于医院病房走道、大型商场走道、高档写字楼核心筒等平时人流频繁,如果关门会给通行造成极大不方便的通道。这种门日常是开着的,方便走动,一有火情就自动关。
总结一句:常开与否,不取决于门本身,取决于其所在位置的平时使用频率和保证疏散便利的需要。住宅楼梯间的前室门,基本都是常闭,这就是为了防烟;商场通道的分区防火门,大概率常开,这是为了平时不发生拥堵。
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013:
■ 疏散通道上的卷帘:分两步降落。第一步,感烟探测器报警,卷帘下降到中位(距地面1.8米),保证挡烟的同时人可以继续疏散。第二步,感温探测器报警,确认火情,卷帘降到底封闭。目的就是先挡烟后阻火,留出疏散时间。
■ 非疏散通道(仅划分防火分区)的卷帘:不需要保护疏散功能。一旦探测器报警,直接一步降到底,防止火势蔓延。
联动控制上,卷帘下落至中位和底位时,必须向消防控制室反馈信号,消控室要能看到卷帘的状态。这是在联动主机上验收的重点,很多项目调试的时候容易漏掉底位反馈信号的检查。
就先聊这么多。关键还是回到你最开始那个图上,把消防疏散图拿来对着看看,那个门的属性就清楚了。 |
|