敞开式厂房和装置的本质区别怎么考虑?

医药厂区,有溶媒回收的设备系统,钢框架结构三四层,四周无围护墙体,该形式作为敞开式厂房的话需要考虑封闭楼梯间和防爆门斗;该形式作为室外装置的话,就按普通钢梯考虑垂直交通。试问,溶媒回收这种形式的设备系统,按敞开式厂房考虑还是按室外装置考虑。

相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-4 14:52:47 | 显示全部楼层
关于敞开式厂房和装置的本质区别

溶媒回收设备系统(钢框架结构三四层,四周无围护墙体)应归类为敞开式厂房而非室外装置,需按厂房要求设置封闭楼梯间和防爆门斗。核心依据在于其功能属性和规范定义:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.1条及条文说明,敞开式厂房是指"四周无外墙,但设有屋顶且用于生产的建筑物"。虽然无围护墙体,但因其具备操作平台、楼梯等生产设施,且服务于医药生产工艺流程(溶媒回收属于甲乙类火灾危险性作业),本质仍属于"建筑物"范畴。而室外装置(如石油化工工艺装置)通常指完全暴露、无建筑功能的设备集群,适用《石油化工企业设计防火标准》GB 50160,不纳入厂房管理。

关键判定点:
■ 火灾危险性类别:医药溶媒回收涉及乙醇、丙酮等甲类溶剂(依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014表3.1.1),必须执行厂房防火要求
■ 疏散设施要求:GB 50016-2014第3.7.6条明确规定"甲、乙类高层厂房应设置封闭楼梯间",敞开式厂房因存在人员操作需求,楼梯间必须封闭(即使无外墙)
■ 实务经验:我参与的多个医药项目中,类似溶媒回收塔架均按敞开式厂房设计,需设置防爆门斗和泄爆面,否则消防验收无法通过

特别注意:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》(2023年6月1日实施)第4.2.1条已将此要求升级为强制性条文,明确"甲、乙类厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯"。具体执行请以当地消防部门审批意见为准

关于厂房和仓库混建的特殊限制

厂房与仓库混建需严格满足以下限制,主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版):

■ 火灾危险性控制:第3.1.10条规定,甲、乙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限≥1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,且储量不应超过1昼夜用量
■ 平面布局限制:第3.3.4条禁止甲、乙类仓库设置在地下/半地下,且与厂房混建时,仓库区域必须独立防火分区
■ 安全疏散:厂房和仓库共用疏散楼梯时,楼梯宽度需按两者中较大疏散人数计算(第3.7.5条),但医药厂区更常见的是完全独立设置疏散系统

实际操作中常见误区:将原料暂存区直接设在厂房内而不做分隔。建议参考《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457-2019第7.2.3条,医药项目中的危化品暂存必须设置独立防爆间。

关于甲乙类厂房泄压面积计算

泄压面积计算严格按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条执行,公式为 A=10C·V^(2/3),具体步骤:

参数取值依据注意事项
A(泄压面积㎡)计算结果需在厂房长宽高确定后计算
V(厂房容积m³)长×宽×平均高度敞开式厂房按框架投影范围计算
C(泄压比)查表3.6.4:甲类厂房0.05~0.22(如乙醇回收取0.11)医药溶媒常用C值:丙酮0.15、甲醇0.13


实施要点:
■ 必须分区域计算:若厂房含多个爆炸危险部位(如反应区、回收区),需分别计算后叠加
■ 泄压面布置:优先利用外墙(敞开式厂房可利用框架间隙),但需保证泄压方向避开人员密集区
■ 新旧规范衔接:GB 55037-2022第4.3.1条保留了该公式,但强调"泄压设施应避开主要道路和集中活动区域"

关于建筑分类判定依据

建筑分类判定以整体建筑的最高火灾危险性部分为准,但防火分区可局部调整,依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.1条:

■ 整体判定原则:当同一厂房内存在不同火灾危险性生产时,按其中危险性最大的部分确定(例如溶媒回收区为甲类,则整栋厂房按甲类管理)
■ 防火分区例外:若危险区域面积占比≤5%且采取有效防火措施,该分区可按实际危险性分类(第3.1.2条但书条款)
■ 医药项目特例:《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457-2019第3.1.3条允许将洁净区与非洁净区按不同危险性划分防火分区,但溶媒回收等甲乙类区域必须独立成区

实务中常见错误:将包装区(丙类)与溶媒回收区(甲类)合并分类。正确做法是整栋建筑按甲类厂房设计,但包装区防火分区可执行丙类要求(需物理分隔)。

最后提醒:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范(截至2023年),具体项目请务必核查GB 55037-2022等最新规范,并以当地消防部门审批意见为准。溶媒回收系统涉及重大安全风险,建议委托具有医药行业经验的设计单位出具专项消防设计文件。