查看: 11|回复: 0

B型集中电源火灾状态下转换的意义?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-21 23:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
B型集中电源火灾状态下转换的意义?

最近看灯规有一问不解,B型集中电源输入ac220v,正常输出ac220v,应急(包括火灾和非火灾状态下)输出有些也是同样ac220v,有些厂家是dc216v,数据来自19D702-7 应急照明设计与安装这本图集。根据消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-20183.3.8.3集中电源的供电应符合下列规定:1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。3.5.4集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆,系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。3.6.92 应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:1)控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;2)控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出;3)A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。疑惑,因为正常输出ac220v应急输出也是ac220v或是dc216v。配电线路也是耐火线缆,除了不是像A型DC24v或36v是安全电压,那么B型集中电源转入蓄电池电源输出的意义是什么?为什么B型集中电源不能像A型那样火灾状态下保持主电输出?

相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?