无窗房间的总面积大于了200平米。经常有人停留,要设置排烟,但对于其中小于50平的,需要设置排烟不呢

无窗房间的总面积大于了200平米。经常有人停留,要设置排烟,但对于其中小于50平的,需要设置排烟口不呢

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-4 15:55:38 | 显示全部楼层
关于小于50㎡无窗房间是否需要设置排烟

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.5.4条第1款规定:当总建筑面积大于200㎡且经常有人停留的无窗房间需要设置排烟设施时,对于单个建筑面积小于50㎡的房间,可仅设置排烟口,无需单独设置排烟系统。但需满足两个关键条件:

■ 排烟口应能有效接入整体排烟系统,确保烟气能顺利排出
■ 排烟口的设置位置和尺寸应符合GB 51251-2017第4.4.12条要求(距顶棚距离不宜大于300mm,最小边长不小于240mm)

这里要特别注意:虽然小房间可不单独设系统,但[red]必须保证该区域整体排烟能力达标[/red]。建议在设计时将多个小房间纳入同一防烟分区,按整体面积计算排烟量。另外提醒,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已于2023年6月1日实施,部分内容与旧规范有差异,具体条文请以最新官方文件为准。

关于排烟量计算取值问题

这个问题在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条有明确规定:

■ 净高小于等于6m的场所:按"最大防烟分区面积×120m³/(h·㎡)"计算
■ 净高大于6m的场所:按"换气次数不小于6次/h"计算
两者取大值作为设计排烟量,且不应小于15000m³/h

实际工程中常见误区是只按面积计算,忽略了高大空间需按换气次数复核。例如某商场中庭净高8m,面积200㎡,按面积法得24000m³/h,但按6次/h换气需96000m³/h,此时必须取大值。建议用计算软件复核,避免排烟量不足。

关于防烟分区长度超限处理

当防烟分区长度超过规范限值时(GB 51251-2017第4.2.4条),处理原则如下:

场所净高最大允许长度解决方案
≤3m24m增设挡烟垂壁分隔
3m~6m36m调整梁高或增设活动挡烟垂壁
>6m60m~200m结合结构梁划分多个防烟分区


关键实施要点:
■ 挡烟垂壁高度必须满足规范要求(如净高3m时垂壁高度≥500mm)
■ 分隔后每个分区面积仍需符合第4.2.4条面积限值(300~2000㎡)
■ 活动挡烟垂壁的联动控制必须与火灾报警系统可靠联锁

关于排烟与空调系统共用风道注意事项

共用风道需特别注意三个核心问题(依据GB 51251-2017第6.3.1条及GB 51348-2019第13.4.6条):

防火阀设置:必须安装280℃熔断关闭的防火阀,且动作后应连锁关闭空调风机
风道材质:共用段风管耐火极限不应低于1.0h,建议采用镀锌钢板+防火涂料处理
系统切换:从空调模式转排烟模式的时间不应超过30s,需校核风阀动作速度

个人经验提醒:曾有个项目因共用风道未做严密性测试,导致排烟时漏风率达25%,验收不合格。建议:
● 在设计阶段明确划分共用段与专用段
● 施工时对共用段进行1.5倍工作压力的漏风量检测
● 调试阶段必须模拟火灾场景测试系统切换功能

最后强调:消防系统设计必须经当地消防部门审批,以上建议仅作技术参考。 具体项目请以正式设计文件和消防审查意见为准。