查看: 72|回复: 1

屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?

屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?铁皮房不属于建筑内部

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-4 15:10:39 | 显示全部楼层
关于铁皮房能否作为排烟/防烟机房

铁皮房一般不能直接用作排烟机房或防烟机房。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.1条,设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔;第3.4.2条进一步要求排烟机房等应采用防火墙和甲级防火门分隔。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行

普通铁皮房(彩钢板结构)通常存在以下问题:
■ 耐火极限不足:彩钢板夹芯材料多为聚苯乙烯或岩棉,普通夹芯板耐火极限仅0.5h左右,达不到2.0h要求
■ 结构稳定性差:大风或火灾时易变形,影响设备正常运行
■ 保温性能差:冬季可能结露影响设备,夏季高温导致电机过热
■ 防水密封性差:雨水渗入可能导致电气设备短路

如果必须使用,需做专门改造:
● 更换为耐火极限≥2.0h的防火墙体(如双层防火石膏板+岩棉填充)
● 屋面加设防火隔热层
● 门窗改为甲级防火门
● 内部做防结露处理
但改造成本往往高于新建合规机房。最终是否可用,必须经当地消防部门审批同意后方可实施

关于排烟量计算取值

排烟量计算应按面积法和换气次数法分别计算后取大值。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条:
■ 公共建筑房间:排烟量=最大防烟分区面积×60 m³/(h·m²)
■ 工业建筑房间:按换气次数计算,不应小于6次/h
■ 走道、中庭等:按净高不同取不同换气次数(详见规范表4.6.3)

例如:某商场防烟分区面积500㎡,则面积法计算值=500×60=30000 m³/h;若按换气次数法计算得28000 m³/h,则最终采用30000 m³/h。

关于防烟分区长度超限处理

当防烟分区长度超过规范限值(公共建筑≤60m,净高>6m时≤75m)时,应采取以下措施:
■ 立即增设挡烟垂壁:按GB 51251-2017第4.2.5条,垂壁高度应≥500mm,且应从顶棚下突出不小于空间净高的10%
■ 或增设防火隔墙:设置耐火极限≥2.0h的防火隔墙重新划分防烟分区
■ 特殊情况需经消防设计审查:如确实无法划分,应提交专家论证报告,但实践中很难获批

实际工程中见过某项目因超限10m,采用可升降式挡烟垂壁+智能联动系统通过验收,但这是特例,常规做法还是严格控制在限值内。

关于自然排烟窗有效面积计算

自然排烟窗有效面积按GB 51251-2017第4.3.5条确定:
开窗类型有效面积计算规则
侧开窗(墙面)开角>70°时取窗面积;45°~70°时取窗面积×sinθ;<45°按实际开启投影面积计算
顶开窗(屋面)开角>45°时取窗面积;30°~45°时取窗面积×sinθ;<30°按实际开启投影面积计算
百叶窗取有效通风面积(通常为窗面积×0.6~0.8,具体看百叶角度)


特别提醒:计算时需扣除窗框、固定扇等非开启部分,且单个排烟窗面积不应小于0.9㎡(住宅)或1.2㎡(公建)。去年有项目因误将百叶窗全面积计入导致验收不合格,建议施工前做开启模拟验证。

注:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体执行请以最新发布的规范原文和当地消防部门意见为准。涉及消防系统改造务必提前与消防审批部门沟通。