查看: 31|回复: 1

屋面操场怎么设置消火栓

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋面操场怎么设置消火栓

屋面操场怎么设置消火栓,如果需要设置消火栓,

相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 10:25:41 | 显示全部楼层
关于屋面操场是否需要设置消火栓

屋面操场作为人员密集的活动场所,必须设置消火栓系统。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.3.2条,屋顶平台、屋面等人员密集活动场所应设置室内消火栓系统(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)。同时《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.1条也明确规定,建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑和其他单多层建筑应设置室内消火栓系统。屋面操场虽在屋顶,但属于人员活动区域,应纳入整体消防系统考虑。

特别注意:GB 55037-2022作为全文强制性规范,自2023年6月1日起实施,替代了原GB 50016的部分内容。具体设计以当地消防部门审批意见为准,建议申报前与消防审查部门提前沟通。

关于消火栓箱内配件配置细节

消火栓箱内配件配置有几个容易忽视的细节:

■ 消防软管卷盘的配置要求——根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.2条,人员密集的公共建筑应设置消防软管卷盘,但很多设计只考虑水带水枪而忽略这点。软管卷盘应能喷射5m以上充实水柱,工作压力0.25MPa

■ 水带材质与长度匹配——规范要求水带长度25m,但实际安装时若卷盘空间不足会导致水带打折。屋面操场建议选用直径65mm的衬胶水带,避免使用普通塑料水带(易老化脆裂)

■ 箱内照明装置——《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.8.2条要求消火栓箱内应设照明灯,但现场常被省略。特别是屋面区域夜间使用时,照明不足会影响操作

■ 阀门设置位置——检修阀门应设在箱体外侧便于操作处,但实际施工常将阀门装在箱内,导致漏水时无法快速关闭

关于保护半径与布置间距取舍

消火栓布置需兼顾规范要求和现场实际:

■ 保护半径计算——根据GB 50974-2014第7.4.10条,消火栓的保护半径按水带25m长度+水枪10m充实水柱计算,理论值29m。但屋面操场为开阔区域,实际保护半径应控制在25m内,避免因风力影响射流效果

■ 布置间距取舍——规范要求间距不超过30m,但在屋面操场这类特殊场所需注意:

布置方案适用情况注意事项
按30m等距布置标准矩形操场需校核角落覆盖,可能需增加1-2个点位
沿跑道内侧布置环形运动场直线段间距25m,弯道处加密至20m
集中式布置小型屋面平台至少设2个消火栓,保证双向可达


实际工程中常见误区是机械套用30m间距,忽略了屋面风力大、操作空间受限的特点。建议在操场出入口、器械集中区、看台附近优先布点,这些区域火灾风险更高。

关于动压与静压要求

消火栓口压力参数必须严格把控:

■ 静压要求——根据GB 50974-2014第7.4.12条,最不利点消火栓静压不应低于0.07MPa(一类高层0.10MPa)。屋面操场通常位于系统最不利点,需特别注意增压设施选型

■ 动压关键指标:
● 栓口动压不应大于0.50MPa(超过0.70MPa必须设减压装置)
● 屋面操场属于人员活动场所,栓口动压不应小于0.25MPa
● 若操场净空高度超过8m(如体育馆类屋面),动压需≥0.35MPa

■ 实测注意事项——压力测试应在系统充满水后进行,避免空气影响读数。屋面区域因温度变化大,建议选用不锈钢压力表(普通铜表易冻裂)。去年我参与的一个项目就因忽略了冬季冻胀,导致压力表冬季失灵。

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。由于涉及消防安全,最终方案必须经消防部门审核通过方可实施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部