|
|
楼主 |
发表于 2026-6-11 10:18:38
|
显示全部楼层
关于电动排烟阀与普通排烟阀的区别
你的理解基本正确。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.4.1条,电动排烟阀(通常指电动排烟防火阀)在火灾报警系统联动时可实现远程启闭,部分型号支持自动复位功能(如通过消防控制室指令复位),但具体复位方式需看产品设计说明。而普通排烟阀(特指排烟防火阀)在烟气温度达到280℃时自动熔断关闭后,必须手动复位才能重新开启,这点在规范第6.4.2条有明确要求。实际工程中见过不少项目因复位方式混淆导致系统无法正常运行,建议查阅设备说明书确认具体复位机制。
关于排烟量计算取值原则
排烟量计算不是简单取大值,而是分场景确定。根据GB 51251-2017第4.6.3条及第4.6.4条:
■ 对于净高≤6m的场所:排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,或按换气次数不小于1次/h计算,取两者中的大值
■ 对于净高>6m的场所:按烟羽流类型计算(轴对称型/阳台型/窗口型),不再采用面积或换气次数法
■ 特殊空间(如中庭、大型展厅)需按第4.6.5条进行热释放速率模拟计算
以常见办公空间为例:
| 计算方式 | 数值 | 是否采用 | | 面积法(100㎡) | 100×60=6000m³/h | 是 | | 换气次数法(100㎡) | 100×3×1=300m³/h | 否(取大值) |
关于自然排烟窗有效面积计算
有效面积计算需区分开启形式,依据GB 51251-2017第4.3.5条:
■ 悬窗:开窗角≥70°时,按窗面积100%计算;开窗角<70°时,按窗在竖向投影面积计算(例如45°开启时约为窗面积的70%)
■ 百叶窗:需乘以有效流通系数,规范要求有效面积≥百叶净面积×0.6(实测常见系数0.6~0.8)
■ 侧窗:当布置在储烟仓内时,有效面积=窗面积×可开启角度系数(如30°开启取0.45,60°开启取0.87)
特别提醒:很多项目把百叶窗面积直接当有效面积用,导致实际排烟量不足。建议施工前做开启角度实测,像我们去年做的商业项目就因百叶系数取0.8导致验收不通过,最后加装了辅助排烟风机。
关于防烟分区长度超限处理
防烟分区长度有严格限值,GB 51251-2017第4.2.4条明确规定:
■ 净高≤3m:最大允许长度24m
■ 3m<净高≤6m:最大允许长度36m
■ 净高>6m:最大允许长度60m
当实际长度超限时,应采取以下措施:
● 增设挡烟垂壁:垂壁高度需满足储烟仓厚度要求(净高≤6m时≥500mm,>6m时≥10%净高)
● 调整排烟系统:将超长区域划分为多个独立防烟分区,每个分区单独设置排烟口
● 改用机械排烟:对于超限严重的区域(如工业厂房),可申请专家论证后采用机械排烟替代自然排烟
去年处理过一个物流仓库案例,原设计长度72m(超限12m),最终采用在中间增设1.2m高挡烟垂壁,同时将排烟量提高20%的方案通过验收。具体方案需经消防设计审查机构批准。
以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 51251-2017现行有效,但具体条文请以最新发布的规范原文为准。涉及消防系统设计务必以当地消防部门审批意见为准。 |
|