■ 控制器选型时要注意:泡沫控制器必须能接收流量计、压力传感器信号,这点和气体控制器不同 ■ 现场调试重点:检查泡沫液位监测信号是否接入,这是很多项目被消防验收卡住的点 ■ 如果看到小型项目用气体控制器代替泡沫控制器,属于违规简化——去年某商场验收就因此整改了 ■ 特别提醒:2019年后新建项目还要符合《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021要求,新增了控制器通讯协议标准