查看: 41|回复: 1

6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。

这句话怎么理解?是不能放在配电控制柜内?还是任何控制柜都不能放,如水泵控制柜之类的?

相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 10:57:45 | 显示全部楼层
关于规范条文6.8.2的理解

这句话出自《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.8.2条(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准)。这里的"配电(控制)柜(箱)"特指电力配电柜,不包括水泵控制柜、风机控制柜等消防专用设备控制柜。

■ 核心判断依据:
● 配电柜(箱)主要指强电系统的进线柜、出线柜、照明配电箱等,内部存在高电压、大电流设备,运行时产生高温和电磁干扰,易导致火灾报警模块误动作或失效
● 水泵控制柜属于消防设备专用控制柜,其内部环境相对稳定,且《火灾自动报警系统设计规范》第6.8.3条明确允许模块设置在消防设备控制柜内
● 实际工程中,消防水泵、防烟风机等设备的控制模块通常就安装在对应控制柜内,这是行业通用做法

举个实例:我去年做的医院项目,喷淋泵控制柜内就集成了输入输出模块,消防验收一次性通过。关键是要做好模块与强电线路的隔离防护,避免直接接触。


关于电缆井道防火封堵做法

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.3.4条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),电缆井道防火封堵需满足:

关键环节具体要求
封堵材料必须采用A级防火材料,常用防火泥+防火包组合(耐火极限≥2h)
施工步骤① 清理井道杂物 → ② 用防火包填充底部 → ③ 铺设防火板 → ④ 表面封堵防火泥(厚度≥50mm)
特殊部位穿越楼板处需做"上凸"处理(像倒碗状),防止积水渗漏


特别提醒:去年某项目因使用普通水泥封堵被消防验收卡住,务必注意材料检测报告要齐全。具体实施前请报消防部门审核。

关于消防设备备用电源切换时间

依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.3.8条(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官网为准):

■ 不同设备的切换时间要求:
● 消防水泵、防烟风机等关键设备:≤2秒(必须满足瞬时切换)
● 消防电梯:≤5秒(需考虑运行中断风险)
● 非关键消防设备:≤30秒(如防火卷帘)

现场调试经验:建议在配电箱加装ATS自动转换开关,并定期做断电测试。我遇到过因切换时间超限被整改的案例——某商场排烟风机切换耗时4.2秒,最后更换了双电源切换装置才通过验收。


关于应急照明标准

根据GB 51309-2018第3.2.1条和3.2.5条:

项目住宅建筑要求公共建筑要求
照度值楼梯间≥5lx,前室≥3lx楼梯间≥10lx,避难层≥3.0lx
持续时间≥90分钟(高度>100m时≥180分钟)同左,且医疗建筑手术部≥180分钟


■ 重点注意事项:
● 测量点应在地面高度0.8m处(住宅可放宽至0.5m)
● 照度检测需在蓄电池供电状态下进行
● 超高层建筑需特别注意持续时间要求

安全提示:所有消防设施参数必须以当地消防部门审批意见为准,施工前务必取得正式审核文件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部