中庭模式(大商业高层建筑)对天地墙的要求

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
中庭模式(大商业高层建筑)对天地墙的要求

墙面的要求要求A级还是B1级,用了A级材料打底材料再用B1级材料后算B1级还A级

相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 10:57:33 | 显示全部楼层
关于中庭墙面防火等级要求

中庭作为大商业高层建筑的核心空间,防火要求非常严格。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.2.6条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),中庭的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位不应低于B1级。这条是硬性规定,不能打折扣。

关于"用了A级材料打底再用B1级材料"的疑问:整体只能算B1级。装修材料的燃烧性能等级按最外层材料确定,根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017第3.0.2条注释,当B1级装饰材料粘贴于A级基材上时,其燃烧性能等级仍按B1级评定。中庭墙面必须使用A级材料,不能用"打底A级+面层B1级"的做法替代。曾有个项目因类似做法被消防验收卡住,最后全部返工重做。

需要特别说明:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55037-2022是现行有效规范,但具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于步行街各层防火分隔

步行街的防火分隔关键在于"水平+竖向"双重防护:

■ 水平分隔:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.6条,步行街两侧商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,商铺面积不宜大于300㎡

■ 竖向分隔:各层面向步行街的开口部位必须设置:
● 耐火极限不低于1.00h的防火玻璃或实体墙(有背火面温升要求)
● 开口上方应设置宽度不小于1.0m的防火挑檐
● 层与层之间设置高度不小于1.2m的实体墙或防火玻璃幕墙

实际工程中常见问题:有些项目用普通钢化玻璃代替防火玻璃,或者防火卷帘只覆盖部分开口。这都不符合规范要求,去年某购物中心就因防火分隔不达标被要求停业整改。

关于商业综合体消防设计难点

大型商业综合体的消防难点主要集中在三个方面:

■ 人员安全疏散
● 大空间导致疏散路径长,需通过性能化设计验证疏散时间
● 中庭的烟囱效应使烟气蔓延速度加快,防排烟系统设计难度大
● 节假日人流量远超设计值,动态疏散模拟必不可少

■ 功能交叉风险
● 餐饮区厨房明火与商业区连通,需设置独立排油烟系统和防火隔断
● 娱乐场所(如KTV)疏散要求更高,应单独划分防火分区
● 地下商业与地铁连通时,需协调消防控制策略

■ 特殊空间处理
● 自动扶梯开口部位必须设置防火卷帘或水幕
● 共享空间高度超过12m时,应采用机械排烟+自然补风组合系统
● 建议参考《大型商业综合体消防安全管理规则》应急消〔2019〕314号文

关于超高层消防供水分区

超高层建筑(100m以上)的消防供水竖向分区需严格遵循《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014:

分区方式适用条件关键参数
串联供水建筑高度>250m转输水箱容积≥60m³,转输泵扬程需考虑上区需求
减压水箱分区150m<高度≤250m减压水箱有效容积≥18m³,进水管设置防旋流器
减压阀分区高度≤150m每组减压阀设备用阀,阀后压力波动≤0.15MPa


特别注意:根据GB 55036-2022第3.2.4条(全文强制性条文),任何情况下消防给水系统工作压力不得大于2.40MPa。上海中心大厦采用的就是三级串联供水,每150m设一个设备层,这种做法比较稳妥。

重要提醒:以上消防设计必须以当地消防部门审批意见为准,具体方案需由具备资质的设计单位完成并通过专家评审。 消防安全无小事,切勿自行简化设计。