查看: 40|回复: 1

避难间的直接对外的可开启窗是否为防火窗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
避难间的直接对外的可开启窗是否为防火窗?

避难间的直接对外的可开启窗是否为防火窗?

相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 10:58:11 | 显示全部楼层
关于避难间窗户是否为防火窗

避难间的直接对外可开启窗必须是防火窗,且应为乙级防火窗。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)第7.2.3条规定:"避难层(间)应设置直接对外的可开启外窗或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。"该规范已于2023年6月1日实施,取代了原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中对应条款。需要特别说明的是,此处"乙级防火窗"指耐火完整性不低于1.00小时的防火窗(依据《防火门、窗和防火卷帘》GB 16809-2008),且必须具备手动开启功能。实际工程中常见错误是误用普通断桥铝窗替代,这不符合强制性要求。

关于防火玻璃能否替代防火墙

防火玻璃不能完全替代防火墙,但特定条件下可作为防火分隔使用。关键区别在于:

■ 防火墙要求:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.1条,防火墙应为耐火极限不低于3.00小时的不燃性墙体,且必须从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层

■ 防火玻璃系统:即使采用A类隔热型防火玻璃(耐火极限可达3小时),也必须满足:
● 整体系统(含框架、密封材料)通过国家检测
● 框架耐火极限不低于墙体要求
● 安装方式符合《防火玻璃框架系统设计、施工及验收规范》T/CECS 479-2017

常见误区是仅关注玻璃本身耐火极限而忽略系统整体性。例如某商业项目用单片防火玻璃替代防火墙,验收时因框架未达3小时耐火极限被要求返工。建议:防火墙位置优先采用实体墙,确需透明分隔时应委托专业厂家提供整套认证系统。

关于防火门闭门器和顺序器安装问题

现场常见问题主要集中在三个环节:

■ 闭门器安装:
● 位置错误:应安装在门扇顶部而非侧边,否则导致关门力矩不足
● 调整不当:关门速度过快易伤人(规范要求3-15秒完全关闭),过慢则无法有效阻烟
● 固定不牢:使用普通木螺钉而非膨胀螺栓,遇高温易松动

■ 顺序器问题:
● 双扇门顺序器安装高度偏差超过5mm,导致门扇碰撞或无法完全闭合
● 未与闭门器联动调试,火灾时一扇门先关造成另一扇门密封失效

依据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第5.3.4条,闭门器安装后应进行100次启闭测试,顺序器需确保双扇门按"先主后次"顺序关闭。建议施工时用水平仪校准安装位置,调试阶段用秒表测量关门时间。

关于防火门常开/常闭选择依据

选择核心原则是兼顾日常通行便利与火灾阻烟功能,具体依据:

应用场景推荐类型规范依据
疏散走道、楼梯间前室常闭式《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.12条
医院病房区、养老院通道常开式(带联动释放装置)《建筑设计防火规范》第6.4.14条条文说明
地下车库防火分区隔断常开式(与火灾报警系统联动)《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.1条


特别注意:常开防火门必须配备电磁释放器和温控释放装置,断电时应能自动关闭。某办公楼曾因将楼梯间防火门擅自改为常开式且未接联动系统,消防验收被要求全部整改。建议在设计阶段明确标注门类型,施工时做好系统联调测试。

以上规范解读基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体项目请以当地消防部门最新审批意见为准,防火设施设置必须经专业消防设计单位确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部