查看: 58|回复: 1

6.2.2的儿童活动场所包括设置在商场的儿童乐园吗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.2.2的儿童活动场所包括设置在商场的儿童乐园吗?

同样还有5.4.4的儿童活动场所包括在商场的儿童乐园吗?

相关问题讨论:
1. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 10:58:00 | 显示全部楼层
关于6.2.2条儿童活动场所范围

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施的全文强制性规范)第5.3.2条规定,儿童活动场所包括"托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所"。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行

需要特别说明的是:原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中的6.2.2条相关内容已被GB 55037-2022取代。在实际工程中,商场内设置的儿童乐园(含付费游乐区、体验式游乐场所)明确属于规范定义的"儿童游乐厅等室内儿童活动场所",必须执行严格的防火分隔要求。

具体实施要点:
■ 防火分隔:应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他区域分隔
■ 门窗要求:墙上开设的门、窗必须采用乙级防火门、窗(耐火完整性≥1.00h)
■ 特殊情况:当儿童活动场所设置在商业综合体中庭周边时,还需满足第5.3.3条关于中庭防火分隔的特别要求

注意:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。GB 55037-2022实施后,原GB 50016-2014中与之冲突的条文已自行废止。

关于5.4.4条儿童活动场所设置限制

原GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4条关于儿童活动场所的设置限制,在GB 55037-2022第5.3.1条中已有更新规定:

设置要求GB 55037-2022规定
位置限制不应设置在地下或半地下
楼层限制(一二级耐火等级)应布置在首层、二层或三层
楼层限制(三级耐火等级)应布置在首层或二层
楼层限制(四级耐火等级)应布置在首层


因此,商场内的儿童乐园:
■ 可以设置在商业建筑的一至三层(需符合相应耐火等级要求)
■ 严禁设置在四层及以上或地下空间
■ 若设置在商业综合体的独立裙房内,裙房耐火等级不应低于二级

重要提示:商业项目消防审批以当地消防部门最终意见为准,设计文件需经施工图审查机构审核通过。

关于大型商业综合体消防设计难点

这类项目主要有五个特殊难点:

■ 防火分区划分:中庭、连廊等大空间区域需采用防火卷帘或防火水幕,但规范对分隔宽度有限制(GB 55037-2022第5.2.2条)
■ 人员疏散:疏散距离和宽度计算复杂,特别是跨楼层商铺的疏散路径需模拟验证
■ 防排烟系统:大空间场所需设置机械排烟,排烟量计算需考虑热释放速率(参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017)
■ 功能混合:餐饮、影院等特殊业态与零售区域的防火分隔要求不同,需重点处理厨房、放映厅等部位
■ 消防救援:登高操作场地布置受限,需提前与消防部门沟通确定救援窗口位置

实际项目中建议在方案阶段就组织消防性能化设计论证,避免后期重大调整。

关于消防水炮系统适用条件

商业建筑中消防水炮(自动跟踪定位射流灭火系统)的适用条件:

■ 净空高度:根据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 50898-2013第3.1.1条,适用于室内净空高度大于8m的场所
■ 典型场景:中庭、展览厅、大型营业厅等难以采用常规喷淋系统的区域
■ 替代方案:当净空高度在8-12m时,可考虑采用扩大覆盖面积洒水喷头(K≥115)的湿式系统
■ 注意事项:水炮系统需与火灾自动报警系统联动,且保护半径受空间布局影响较大

场所类型推荐系统规范依据
普通商铺(h≤8m)闭式自动喷水灭火系统GB 50084-2017表5.0.1
中庭/大堂(h>8m)消防水炮或大空间智能型主动喷水灭火系统GB 50898-2013第3.1.1条
电影院观众厅特殊设计的喷淋系统(避免影响观影)GB 50016-2014第8.3.6条


关于餐饮厨房排烟与灭火系统

根据最新规范要求:

■ 排烟系统:
● 必须设置机械排烟(《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.9条)
● 排烟量计算应考虑烹饪设备热释放速率,一般按40-60次/h换气次数设计
● 排油烟管道应采用不燃材料制作,且需设置280℃自动关闭的防火阀

■ 灭火系统:
● 厨房自动灭火装置:餐厅建筑面积大于1000m²的餐馆,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位必须设置(GB 55037-2022第8.3.8条)
● 灭火剂选择:应采用专用厨房设备灭火剂(如K类灭火剂)
● 系统联动:灭火装置应能自动切断燃气供应,并联动关闭排油烟风机

实际工程中常见问题是:
■ 小型餐饮为节省成本不安装自动灭火装置
■ 排烟管道未设置防火阀或防火阀位置错误
■ 灭火装置喷头被油烟污染导致失效

消防系统设计必须经当地消防部门审批,具体参数需根据项目实际情况确定。