1万
-2
4062
版主
使用道具 举报
■ 首层未设直通室外出口:楼梯间在首层未设置直通室外的安全出口,导致疏散路径中断 ■ 与火灾危险区域相邻:楼梯间紧邻厨房、锅炉房等火灾危险性大的区域,缺乏有效防火分隔 ■ 形成袋形走道:平面布局使楼梯间成为"死胡同",疏散路径单一,不符合双向疏散原则 ■ 前室面积不足:合用前室或独立前室面积不满足规范要求(住宅前室≥4.5㎡,公共建筑≥6.0㎡) ■ 与电梯井共用隔墙:未采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙,存在烟囱效应风险 ■ 机械加压送风设计不合理:送风口位置不当导致楼梯间顶部出现负压区
■ 开启方向:必须向疏散方向开启(《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.4.2条),除特殊场所外严禁使用推拉门、卷帘门 ■ 例外情况:建筑面积≤120㎡且人数≤60人的房间,疏散门开启方向可不限(但安全出口仍需外开) ■ 净宽度要求:疏散门净宽度不应小于0.9m(人员密集场所如影剧院、体育馆等不应小于1.4m) ■ 门扇限制:开启时不应减少楼梯平台有效宽度,门完全开启后平台剩余宽度应≥楼梯净宽 ■ 门禁系统:营业期间安全出口门禁应能自动解除,严禁采用需要钥匙开启的锁具
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号