查看: 105|回复: 2

建筑面积小于50㎡时的房间排烟问题

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 23:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑面积小于50㎡时的房间排烟问题

冒昧打扰了,在排烟设计过程中有些疑惑来请教您。对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。在划分排烟分区时,这个小面积房间需要划分到排烟分区里面吗?还是把这个当成不需要排烟来处理?到后边排烟量计算时,是只计算走道面积来和13000进行对比还是需要加个房间(<50,最大一个或所有)?如果这个房间是嵌套,或者多层嵌套,面积<50,这时的防烟分区划分及排烟计算应如何处理?

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-15

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-25 21:45:03 | 显示全部楼层
关于小房间排烟分区与走道排烟问题的探讨

在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中,对此类情况有明确指导:

■ 根据第3.1.1条及附录A,当房间面积小于50㎡且需设置机械排烟时,若采用走道作为排烟路径,该房间应计入所在防烟分区总面积。排烟量计算需包含房间面积与走道面积。

■ 排烟口可设于疏散走道(见第4.4.8条),但需确保走道有效断面风速≥1.5m/s,并校核总排烟量是否满足房间与走道叠加要求。

■ 当房间面积较小时(如≤20㎡),设计常考虑将其划入相邻走道排烟分区。此时需复核走道承担的最大排烟负荷:单个分区最大允许排烟面积为500㎡(GB 51251-2017第3.2.4条),避免走道超负重。

补充建议与注意事项
● 验算走道至最不利排烟口的阻力损失,必要时增设补风口平衡压力
● 对经常有人停留的小房间(如设备间、储藏室),宜单独设置排烟口直接对外
● 检查消防联动逻辑:房间烟感信号应能直接启动走道排烟风机(参见GB 51251-2017第5.2.2条)
● 注意控制走道内气流速度,防止影响人员疏散安全

实际项目中曾遇某超市生鲜区(35㎡)通过吊顶夹层排烟的设计,因忽略静压箱尺寸导致排烟效率不足,最终改为在邻近走道增设侧吸式排烟口并调整补风口位置得以解决。这类细节点往往需要结合CFD模拟或实测验证优化。

建议提供具体工程类型(商业/公共/工业等)和建筑平面布局,以便给出更具针对性的解决方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 05:00:09 | 显示全部楼层
关于小房间排烟分区与走道排烟问题的探讨

针对楼主提出的三个核心疑问,结合现行规范条文和实际审图经验,逐一答复如下:

第一,该小房间是否需要单独划分排烟分区?
不需要单独划分。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.1条及条文说明精神,当房间面积不大于50㎡且采用相邻走道排烟时,该房间不设独立排烟设施,防烟分区划分上直接将其并入相邻走道的防烟分区即可。防烟分区的物理边界仍以挡烟垂壁、结构梁或隔墙为准,不需要为了这个小房间额外切割一个分区。

第二,是否可以当成不需要排烟来处理?
可以。规范原文明确规定:“建筑面积不大于50㎡的房间,可不设置机械排烟设施,可利用相邻走道进行机械排烟。”在设计阶段,这个小房间可直接视为无需配置排烟口和排烟支管。其产生的烟气依靠热压和风压自然扩散至走道,由走道的排烟系统统一抽排。图纸说明中备注“≤50㎡房间烟气汇入走道排烟系统”即可满足出图要求。

第三,排烟量计算时,走道排烟量是否要叠加房间面积?与13000的对比怎么算?
不需要叠加房间面积,直接按走道自身净面积计算。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条及附录B的指标体系,公共建筑走道的机械排烟量计算基准是走道面积。当走道面积≤500㎡时,排烟量不应小于13000m³/h;>500㎡时,按不小于60m³/(h·㎡)计算。规范设定13000m³/h这一基准值的初衷,就是已经包含了周边小房间烟气汇入的负荷余量。如果再把小房间面积叠加进去重复计算,会导致排烟量虚高,造成风机选型过大、能耗增加及初投资浪费。因此实际计算时,拿走道实测面积去对照13000的阈值即可。

实务操作补充几点注意事项
■ 走道有效断面的风速必须满足规范要求。根据第4.4.2条,金属风管风速不宜大于20m/s,非金属风管不宜大于15m/s;排烟口处风速不宜大于10m/s。小房间汇入走道后,局部断面风速会升高,校核风管内风速和风口流速是关键。
● 补风系统不能漏掉。第4.5.1条为强制性条文,要求机械排烟系统应设有补风系统,补风量不应小于排烟量的50%。走道排烟时,补风口应设置在走道两端或外墙上,且宜与排烟口保持一定水平距离,避免气流短路导致排烟效率下降。
● 火灾报警联动逻辑要匹配。由于小房间没设排烟口,火灾探测器应优先覆盖走道。房间内部建议按常规配置感烟探测器用于早期预警,确保走道排烟风机能在确认火情后及时启动,并与防火门、卷帘等系统联动。

重要提示
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。各地消防审查尺度可能存在细微差异,出图前建议提前与当地图审机构沟通确认。另外需特别注意,若该房间内含有明火设备(如厨房、洗衣房烘干间)或存放大量易燃可燃物,即使面积≤50㎡,也不适用此简化条款,必须按常规房间单独设置排烟设施。

希望这些能帮你理清设计逻辑。画图时把小房间的处理原则在设计说明里写清楚,避开重复计算排烟量的坑,基本就能顺利通过审查。