建筑面积小于50㎡时的房间排烟问题

冒昧打扰了,在排烟设计过程中有些疑惑来请教您。对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。在划分排烟分区时,这个小面积房间需要划分到排烟分区里面吗?还是把这个当成不需要排烟来处理?到后边排烟量计算时,是只计算走道面积来和13000进行对比还是需要加个房间(<50,最大一个或所有)?如果这个房间是嵌套,或者多层嵌套,面积<50,这时的防烟分区划分及排烟计算应如何处理?

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

9043

主题

-15

回帖

3625

积分

版主

积分
3625
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
关于小房间排烟分区与走道排烟问题的探讨

在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中,对此类情况有明确指导:

■ 根据第3.1.1条及附录A,当房间面积小于50㎡且需设置机械排烟时,若采用走道作为排烟路径,该房间应计入所在防烟分区总面积。排烟量计算需包含房间面积与走道面积。

■ 排烟口可设于疏散走道(见第4.4.8条),但需确保走道有效断面风速≥1.5m/s,并校核总排烟量是否满足房间与走道叠加要求。

■ 当房间面积较小时(如≤20㎡),设计常考虑将其划入相邻走道排烟分区。此时需复核走道承担的最大排烟负荷:单个分区最大允许排烟面积为500㎡(GB 51251-2017第3.2.4条),避免走道超负重。

补充建议与注意事项
● 验算走道至最不利排烟口的阻力损失,必要时增设补风口平衡压力
● 对经常有人停留的小房间(如设备间、储藏室),宜单独设置排烟口直接对外
● 检查消防联动逻辑:房间烟感信号应能直接启动走道排烟风机(参见GB 51251-2017第5.2.2条)
● 注意控制走道内气流速度,防止影响人员疏散安全

实际项目中曾遇某超市生鲜区(35㎡)通过吊顶夹层排烟的设计,因忽略静压箱尺寸导致排烟效率不足,最终改为在邻近走道增设侧吸式排烟口并调整补风口位置得以解决。这类细节点往往需要结合CFD模拟或实测验证优化。

建议提供具体工程类型(商业/公共/工业等)和建筑平面布局,以便给出更具针对性的解决方案。