室外消火栓距离道路和建筑物数值差

石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)8.5.5消火栓的设置应符合下列规定:3.消火栓距路面边不宜大于5m;距建筑物外墙不宜小于5m;消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-20147.2.6市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:1市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;2市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;煤化工工程设计防火标准GB51428-20219.4.3室外消火栓的设置应符舍下列规定:1消火栓距路面边不宜大于5.0m,距建筑物外墙不宜小于2.0m,距城市型道路路边不宜小于1.0m,距公路型双车道路肩边不宜小于1.0m;

相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?