发表于 2026-5-21 23:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧规范符合,新规范不符合

我单位属于一类高层公共建筑,于2014年通过消防验收,屋顶消防水箱为18m³,前几天有专家来检查提出新规范要求屋顶消防水箱要36m³以上,要求整改。请问各位专家,既有建筑原来是通过消防设计审查,并且按照法规的要求报建、报验,但是与现行规范不符合,需要进行整改吗?

相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 11:12:39 | 显示全部楼层
关于既有建筑整改问题

这个问题很典型,我来分享下实操经验。既有建筑是否需要按新规范整改,核心要看三点:  

■ 依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第1.0.2条及其条文说明,规范实施前已竣工验收的建筑,原则上不强制要求按新规范改造。你单位2014年通过验收,当时执行的是GB 50016-2006(2008年版),其中第7.4.7条规定一类高层公共建筑屋顶消防水箱不小于18m³,完全符合当时的强制性要求。  

■ 但需注意住建部《关于加强既有建筑保留利用和更新改造管理工作的通知》(建科〔2021〕53号)要求:当建筑进行改建、扩建或重大用途变更时,应执行现行规范。如果你们只是日常使用维护而未实施改造,通常不需要整改水箱容积。我去年处理过类似案例(某2015年验收的酒店),当地消防支队明确回复"历史遗留问题按原验收标准执行"。  

■ 特殊情况需警惕:若当地有更严格的地方法规(如某些省市出台的消防条例),或建筑存在重大火灾隐患(如消防设施瘫痪),则可能被要求整改。建议你做两件事:  
● 立即查阅《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月实施)第3.2.1条,确认该全文强制性规范是否对既有建筑提出溯及力要求(目前条文无溯及条款)  
● 拿着2014年的消防验收意见书,向原验收单位书面申请复核,留存书面回复  

特别提醒:最终执行标准以当地消防救援机构书面意见为准,切勿仅凭专家口头意见施工。 以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体政策请以消防部门最新答复为准。

关于超高层消防供水分区

你提到的超高层问题(高度>100m)需特别注意:  

■ 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,当消火栓栓口处静压>1.0MPa时必须分区。实际工程中通常采用:  
● 串联分区:在避难层设中间水箱+加压泵(适用于>250m建筑)  
● 并联分区:不同高度区域独立供水系统(常见于100~250m)  
● 减压阀分区:在竖管上设比例式减压阀(适用于压力差<0.4MPa情况)  

■ 关键参数:分区高度差建议≤100m,且每个分区工作压力≤2.4MPa(参考GB 50974第8.2.3条)。去年上海某超高层项目因分区不当导致低区超压,被责令返工重做减压阀组。

关于避难层设置要求

超高层避难层设置必须满足:  

项目规范要求常见误区
设置高度第一个避难层距地面≤50m,以上每≤50m设1个(GB 50016-2014第5.5.23条)误将设备层兼作避难层(需满足净高≥2.0m且无设备管道)
面积指标按5人/m²计算(第5.5.23条)忽略避难区与疏散楼梯的防火分隔(需≥3.0h防火隔墙)
辅助设施必须设独立防烟系统、消防专线电话(GB 51251-2017第3.4.12条)遗漏应急广播覆盖要求


特别注意:2023年新规要求避难层外墙窗口应设C类防火玻璃(GB 55037-2022第2.2.5条),旧项目改造时容易遗漏。

关于消防水池容积计算

消防水池有效容积应包含:  

■ 必含项(依据GB 50974-2014第4.3.2条):  
● 室外消火栓系统火灾延续时间内的用水量(高层建筑通常3h)  
● 室内消火栓系统火灾延续时间内的用水量  
● 自动喷水灭火系统(1h)+ 水幕系统(3h)等自动灭火系统用水量  
● 注意:不含市政管网在火灾延续时间内的补水量  

■ 常见错误:  
● 漏计消防水箱转输水量(超高层需在避难层设中间水箱)  
● 误将生活用水量计入(消防水池应独立设置)  
● 未考虑不同系统同时作用情况(需取最大叠加值)  

举个实例:某200m超高层项目,最终确定水池容积=室外消火栓(30L/s×3h)+室内消火栓(40L/s×3h)+喷淋(30L/s×1h)= 540m³+432m³+108m³=1080m³。建议用广联达消防水池计算模块复核,比手算更可靠。  

最后提醒:既有建筑问题优先以消防验收档案为准,整改前务必取得书面许可。其他问题欢迎补充细节再讨论。