1万
-2
4062
版主
使用道具 举报
特别注意:消防系统设计必须经当地消防部门审批,以下分析仅作技术参考,最终以消防审验意见为准
■ 补充一个实战经验:去年我参与的某电商仓库改造项目也遇到类似情况(局部夹层超高),消防验收时被卡住。最后补做了两点:一是加装早期抑制快速响应喷头(ESFR),二是将消防水池容积按40L/s×2h=288m³重新核算,才通过验收。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号