请问疏散楼梯间需要设置疏散指示标志吗??

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 08:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问疏散楼梯间需要设置疏散指示标志吗??

10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);     2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;     3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;     4 公共建筑内的疏散走道;     5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;     2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。请问各位老师  楼梯间应设置应急照明灯具    那疏散指示灯具需要吗?我发现有的建筑里有  有的建筑就没设置

相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?