厂房与仓库之间在一层做连廊,对于建筑的防火要求

如下图,情况:厂房与仓库之间做一个连廊。连廊处于一层,四周无墙,只有顶。连廊结构与厂房和仓库是拖开,连廊下净空为5米,消防车可正常通行,地面标高同室外道路标高。连廊对应处的厂房和仓库门需做防火门吗,墙体做彩钢板墙是否可以?如果仓库做为敞开式的是否可以?连廊下方直接是室外是室外安全区域吗?

相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 11:13:07 | 显示全部楼层
关于连廊对应处的厂房和仓库门是否需做防火门

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.3.3条规定,建筑之间用于人员通行的连廊,其与主体建筑连接处的开口应采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘或甲级防火门分隔。但您描述的连廊位于一层、净空5米且消防车可通行,属于非人员通行的消防通道连廊。在此情况下:

■ 若连廊仅作为消防车通道(无人员日常通行功能),根据GB 55037-2022第3.4.1条注释,此类连廊开口可不设防火门,但需保证通道连续畅通
■ 若连廊兼具人员疏散功能(如作为安全出口通道),则对应门洞必须设置甲级防火门,且防火门应常闭(除特殊部位按规范设常开式)

建议补充:该连廊是否纳入建筑疏散设计路径?若仅为设备通道,可不做防火门;若涉及人员疏散,则必须按规范设置。具体实施前需经消防设计审查。

关于墙体采用彩钢板墙的可行性

彩钢板墙的适用性需分情况判断:

彩钢板类型是否符合防火要求规范依据与说明
普通聚苯乙烯(EPS)夹芯板夹芯材料属B2级可燃材料,耐火极限不足0.5h,违反GB 55037-2022第2.2.3条对建筑构件不燃性要求
岩棉夹芯板(A级不燃)有条件可行需满足:① 岩棉密度≥100kg/m³ ② 厚度≥75mm ③ 整体耐火极限≥1.00h(对应厂房/仓库防火墙要求),具体按GB/T 9978.1-2008测试报告确认


特别注意:连廊与厂房/仓库脱开部位的围护墙体,实际构成两栋建筑的防火分隔。根据GB 55037-2022第4.2.1条,厂房与仓库相邻外墙的耐火极限不应低于2.00h(甲乙类)或1.00h(丙丁戊类)。彩钢板墙必须提供消防产品认证和耐火检测报告,否则不予通过验收。

关于仓库做敞开式是否可行

仓库敞开式设计需满足双重条件:

仓库类别限制:仅丙类(可燃固体)、丁类(难燃物品)、戊类(不燃物品)仓库允许部分敞开,甲乙类仓库严禁敞开(GB 55037-2022第3.2.1条强制性条文)
防火间距补偿:若仓库敞开,厂房与仓库的防火间距需在规范基础上增加25%。例如丙类仓库原需10m间距,敞开后需12.5m(依据GB 55037-2022第3.4.6条)

重要提醒:敞开式仓库需设置自动灭火系统(喷淋),且敞开面应背向厂房。您描述的连廊位于一层,若仓库敞开面正对连廊,则连廊下方区域可能被认定为"半室外空间",需按GB 55037-2022第2.2.5条设置防烟设施。

关于连廊下方是否为室外安全区域

连廊下方区域不能直接认定为安全区域,需同时满足三个条件:

■ 净空高度≥4.5m(您描述的5m符合要求,依据GB 55037-2022第3.4.3条)
■ 通道宽度≥4m且连续通向市政道路(非仅内部道路)
■ 通道两侧建筑外墙为防火墙(耐火极限≥3.00h),或两侧建筑均为单层且间距≥6m

您提到"消防车可通行",但安全区域需满足人员疏散要求。根据GB 55037-2022第2.2.2条,安全区域必须能直通室外地面且无火灾蔓延风险。若连廊下方为厂区内部道路,建议补充:该通道是否连接市政道路?两侧建筑最近门窗洞口距离是否≥6m?

关于防火门闭门器和顺序器安装常见问题

结合项目经验,安装中高频问题有:

■ 闭门器问题
● 安装位置错误:上铰链闭门器装在门扇底部(应装顶部),导致关门力不足
● 力矩不匹配:70kg门扇选用5号闭门器(应选7号),造成关门过慢或过猛
● 漏油失效:使用非阻燃液压油,高温下密封圈老化漏油(应选符合GA 93-2004的消防专用闭门器)

■ 顺序器问题
● 双扇门顺序器缺失:导致两门扇关闭不同步,漏烟测试不合格
● 安装位置偏移:顺序器距门扇边缘<100mm,关门时卡死
● 维护缺失:半年未注润滑油,冬季低温卡滞

依据《防火门工程施工及验收规范》GB 50877-2014第5.3.4条,安装后必须进行100次启闭测试,建议委托第三方检测。

关于防火玻璃能否替代防火墙

不能直接替代,需区分使用场景:

■ 防火墙(耐火极限3.00h)必须采用实体不燃墙体,防火玻璃系统不可替代(GB 55037-2022第2.2.3条强制性条文)
■ 防火隔墙(耐火极限1.00~2.00h)可局部使用防火玻璃,但需满足:
● 整体系统通过GB/T 12513测试(非单片玻璃)
● 玻璃面积≤该防火隔墙面积的25%
● 必须配套自动喷水保护(如挡烟垂壁+喷淋)

常见误区:将单片铯钾防火玻璃(耐火极限仅1.00h)用于防火墙,实际工程中多次被消防验收驳回。建议优先采用实体墙,确需采光时按《建筑防火玻璃应用技术规程》CECS 174:2004设计。

关于防火门常开式设置要求(补充主题帖不完整问题)

常开防火门适用于人员密集场所的疏散通道(如医院走廊、商场中庭),但需严格满足:

■ 电气联动:必须接入火灾自动报警系统,联动信号触发后30s内自动关闭(GB 50116-2013第4.6.1条)
■ 机械装置:设置温控释放装置(73℃±0.5℃熔断),断电时仍能关闭
■ 禁用场景:甲乙类厂房/仓库、管道井门、避难走道前室门严禁常开

特别注意:您描述的厂房仓库连廊若设常开防火门,必须配备备用电源(UPS≥3h),且每年需进行2次释放测试。个人经验:很多项目因忽略温控释放装置被要求整改。

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息(截至2023年),具体实施请以最新发布的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及当地消防部门审批意见为准。涉及消防设计务必由具备资质的设计单位出图,以消防验收结论为最终依据。