敞开式外廊 顶部装修材料的防火等级

作为疏散用的敞开式外廊,顶部装修材料是否按室内装修规范要求的A级材料进行设计

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 11:14:00 | 显示全部楼层
关于敞开式外廊顶部装修材料防火等级

作为疏散用的敞开式外廊,其顶部装修材料必须采用A级不燃材料。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.0.10条明确规定:"建筑内疏散走道和安全出口的门厅,顶棚应采用A级装修材料"。此处的"疏散走道"包含作为疏散通道使用的敞开式外廊——虽然外廊处于半室外环境,但因其承担人员疏散功能,已纳入防火规范管控范围。

需要特别注意:GB 55037-2022是全文强制性规范(所有条文必须严格执行),自2023年6月1日起实施,已替代原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中相关条款。在实际工程中,曾遇到过项目误用B1级材料的情况,后来消防验收被卡,不得不拆除重做。建议设计时直接采用岩棉板、铝板等A级材料,避免后期整改。

关于地方标准与国家标准冲突

当出现此类冲突时,应遵循以下原则:
■ 首先区分强制性与推荐性条款:若国家标准是强制性条文(如GB 55037系列),地方标准不得低于国家标准
■ 若均为推荐性标准,优先执行更严格的地方标准(如《江苏省民用建筑施工图设计文件技术审查要点》要求商业外廊顶棚材料燃烧性能不低于A级,严于旧版国标)
■ 具体执行前务必查阅住建部《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》(建标〔2016〕166号),其中第二十条明确"强制性国家标准是底线要求,地方标准不得低于国家标准"

但最终执行标准应以项目所在地消防部门书面意见为准,曾有个项目因未确认当地消防支队执行细则,按地方标准施工后仍被要求整改。

关于新旧规范衔接问题

这个问题要分三种情况处理:
● 已通过消防审查的项目:按原审查时有效的规范执行(依据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第三十二条)
● 在建未验收项目:若新规范实施前已取得施工许可,可申请按原规范验收;但涉及生命安全的关键条款(如疏散宽度、防火分隔)需按新规范整改
● 已投入使用项目:原则上不追溯,但发生重大改造时需满足新规范要求(参考《关于实施工程建设强制性标准监督规定》住建部令第81号)

特别提醒:2023年新规实施后,我们处理过多个商业项目改造案例,对于旧项目外廊顶部材料问题,消防部门通常采取"过渡期处理":允许在确保疏散宽度的前提下,通过增设自动喷淋系统作为补偿措施,但必须取得消防部门书面认可。

关于多业态建筑疏散通道共用

多业态混合建筑的疏散通道能否共用,关键看防火分隔措施:
■ 可共用的情形:当不同业态之间采用防火墙+甲级防火门完全分隔,且疏散路径在首层能直接通向室外(符合GB 55037-2022第3.4.6条)
■ 禁止共用的情形:餐饮、娱乐等火灾危险性较高的业态,其疏散通道不得与其他业态共用(GB 55037-2022第5.3.2条强制性条文)

实际操作中建议:在综合体项目中,我们通常将餐饮区域单独设置疏散楼梯,零售区域与办公区域可共用疏散通道,但必须通过BIM模型模拟验证疏散时间。去年某商业项目因错误共用疏散通道,在消防验收时被要求增加独立楼梯,损失了200多万。

所有消防设计必须以当地消防部门最终审批意见为准,建议在方案阶段就与消防支队进行技术沟通。另外提醒,引用规范时务必注意版本时效性——以上分析基于训练数据截止2023年的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,特别是地方消防技术指南可能有特殊要求。