楼主这个问题问得很细,核心其实是在问《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.1.10条的适用边界。
先梳理一下你给出的条件:丙类厂房(丙2项),体积两万余立方,按《消水规》GB 50974-2014表3.3.2室外消火栓设计流量30L/s,按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.1条判断为三级负荷,设有室内外消火栓和自喷,屋顶水箱设稳压泵稳压。
结论:你的这个厂房不适用《消水规》第6.1.10条,消防水泵按三级负荷供电没有问题。
原因分析如下:
关于《消水规》第6.1.10条的适用条件
这一条的完整适用前提是"室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压"。注意这个"仅"字,它是关键。
也就是说,当一个建筑完全靠稳压泵来维持系统平时的准工作状态压力,而没有利用高位消防水箱的静水压力来稳压时,才需要执行这一条的供电要求——消防水泵按一级负荷供电,或者配备柴油机消防泵。
但你的厂房是什么情况?你描述的是"屋顶水箱设稳压泵稳压",这意味着屋顶有消防水箱和稳压泵配合工作,高位水箱是系统稳压的主要手段,稳压泵只是辅助补充。这种情况系统的可靠性远高于"仅靠稳压泵稳压"的情况,不在第6.1.10条的约束范围内。
另外,从规范条文本身来说,第6.1.10条的制定本意是——既然你没有高位水箱这个"被动稳压措施"来兜底,那一旦火灾发生、消防水泵需要启动时,供电可靠性就必须提高到一级负荷的水平,以防停电导致水泵无法启动、系统压力瞬间崩溃。而你这边高位水箱本身就提供了初始用水量和压力,即使供电出了短暂问题,水箱里的水也能撑一段时间,整体风险可控,所以没必要强制执行一级负荷供电。
关于消防水泵的负荷等级
消防水泵的负荷等级不是《消水规》定的,而是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.1条定的。既然你的厂房按这个条文判断是三级负荷,那么消防水泵的供电就是三级负荷。
你引用的《消水规》第6.1.10条,本质上是对"仅用稳压泵稳压"这种特殊形式下供电方式的补充规定,并不是用来推翻《建规》负荷等级划分的。你现在有高位消防水箱,就不满足第6.1.10条的适用前提,所以不存在"建规说三级负荷,消水规说一级负荷"的冲突——两条规范适用的是不同场景,你的场景归《建规》管。
消防用电设备的负荷等级以当地消防主管部门的审批意见为准,设计前建议先与审图机构和消防部门沟通确认。
补充一个容易忽略的点
提醒注意《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,这是全文强制性规范,2023年6月1日起实施。不过该规范在消防供配电方面延续了《建规》的框架思路,丙类厂房的消防负荷等级判断逻辑变化不大,不影响上述分析结论。
以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范,具体条文请以主管部门最新发布的版本为准。如果当地消防主管部门或审图机构有特殊要求,以他们意见为准。 |
|