关于防火墙门窗洞口问题
先说清楚"低防火墙"这个说法不太准确,防火墙是按耐火极限划分的,规范里没有"低防火墙"概念。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条:防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
特别注意:2022年10月1日实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.2条已明确规定:防火墙不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。这意味着所有防火墙(无论高度)原则上都不允许开设普通门窗,只有在特定条件下才能设置甲级防火门窗。
你说的"图示3、4、5"应该是指《建筑设计防火规范图示》18J811-1中的构造示例,但图示不能替代规范正文,具体执行必须以规范条文为准。建议直接查阅GB 55037-2022原文,这是现行有效的全文强制性规范。
关于防火间距计算起点
这个问题很关键,很多现场都搞错。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录B.0.1条:建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算;当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。
具体应用要注意:
■ 如果是阳台、雨棚等可燃或难燃构件(如木质、塑料材质),必须从凸出最外缘量起
■ 如果是混凝土雨棚、金属栏杆等不燃构件,则仍从建筑外墙算起
■ 常见误区:把空调板、装饰线条这些不燃构件也往外量,其实规范只针对"可燃或难燃"凸出物
关于高度不同建筑的间距计算
相邻建筑高度不同时,要分情况处理。根据GB 50016-2014(2018年版)附录B.0.2条:
■ 以较低建筑的屋面为基准线
■ 较高建筑高出较低建筑屋面15m及以下部分,如果满足两个条件(较低建筑耐火等级不低于二级+屋顶无天窗),且较高建筑外墙设置甲级防火门窗或防火卷帘,则最小间距可减至3.5m(多层)或4m(高层)
■ 如果较高建筑外墙未采取防火措施,则仍按表3.4.1规定的标准间距执行
举个实际例子:一栋24m高二级耐火等级厂房(A)和一栋9m高二级耐火等级厂房(B)相邻。A高出B屋面部分为15m,若A外墙在15m高度内设置甲级防火窗,则间距可减至4m;否则必须按标准间距6m控制。
关于厂房防火间距折减条件
厂房间距折减有严格限制,根据GB 50016-2014(2018年版)第3.4节,主要折减情形如下:
| 折减条件 | 折减幅度 | 关键限制 | | 相邻较高外墙为防火墙 | 不限(甲类厂房≥4m) | 需满足防火墙构造要求 | | 两座丙/丁/戊类厂房外墙均为不燃墙且门窗洞口≤5% | 减少25% | 门窗不正对、无外露可燃屋檐 | | 丙类液体储罐直埋+外墙防火墙 | 不限 | 储罐≤15m³、4m范围内外墙为防火墙 |
特别注意:这些折减必须同时满足所有前提条件,比如"门窗洞口≤5%"是指每面外墙上的总开口面积占比,不是单个洞口尺寸。甲类厂房间距基本不能折减,这是很多项目的痛点。
具体防火设计请以当地消防部门审批意见为准。以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55037-2022实施后部分原GB 50016条文已废止,具体条文请以最新发布的规范原文为准,建议查阅住建部官网确认现行有效版本。 |
|