补风系统是否需要联动

《烟规》4.5.3条,补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。4.5.5条,补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。这两条怎么执行?

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 11:16:25 | 显示全部楼层
关于补风系统联动执行

这个问题很关键,我来拆解一下。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5.3条允许采用自然进风方式(如手动开启外窗),但第4.5.5条要求补风系统与排烟系统联动开启或关闭,表面看有矛盾,实际执行需区分场景:

机械补风系统必须强制联动:根据GB 51251-2017第4.5.5条(该条文在工程实践中被普遍视为强制性要求),机械送风机应与排烟风机联动——排烟系统启动时,补风机同步开启;排烟系统关闭后,补风机延时关闭(通常延时15-30分钟)。这是为了确保排烟时补风量匹配,避免负压过大影响排烟效果。

自然补风方式的执行逻辑
● 手动开启外窗/疏散门:无需联动(如4.5.3条所述),因为手动操作无法自动触发。但需注意:此类场所必须设置明显标识,确保火灾时人员能快速开启(参考GB 51251-2017第4.5.3条条文说明)。
● 自动开启外窗:必须联动!这类外窗属于"机械补风"范畴,其电控装置应接入消防控制系统,与排烟系统联动信号同步动作(如4.5.5条隐含要求)。

特别提醒:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》(2023年6月1日实施)已将补风联动要求纳入全文强制性条文(第8.2.5条)。新项目必须执行此规范,旧规范中与之冲突的条文自动废止。 建议你重点核对两点:①补风量是否达到排烟量的50%(GB 55037-2022第8.2.5条);②机械补风设备的联动逻辑是否通过消防验收测试。

关于多业态混合建筑疏散通道共用问题

这个问题不能简单回答"可以"或"不可以",需结合业态性质判断:

禁止共用的情形(依据GB 50016-2014(2018年版)第5.5.10条):
● 住宅与商业/办公部分:疏散通道必须完全独立。例如商场营业厅的疏散楼梯不得与住宅单元共用,否则火灾时商场人员可能堵塞住宅逃生路径。
● 甲乙类厂房与民用建筑:绝对禁止共用(第3.3.5条),必须物理分隔。

允许有限共用的情形
● 同性质业态(如商场内部不同商铺):在满足防火分区要求下,可共用疏散走道,但需保证总宽度符合第5.5.18条要求(每100人0.65m)。
● 特殊案例:地下商业与车库共用疏散楼梯时,必须设置防火隔墙(第6.4.4条第6款),且车库侧需设乙级防火门。

实际项目中,我见过因共用通道被消防验收卡住的案例——某综合体把影院疏散通道接入商场中庭,结果因"不同业态人员密度差异大"被要求整改。建议你:先明确各业态火灾危险性,再按GB 50016第5.5.1节逐条核对。

关于排烟与空调共用风道注意事项

这种做法风险很高,必须满足三个硬性条件(依据GB 51251-2017第4.4.1条及GB 50736-2012第6.3.9条):

风道材质与耐温要求
● 共用段风道必须采用耐火极限≥1.0h的金属风管(如镀锌钢板加防火包覆),且能承受280℃高温持续30分钟以上(排烟系统要求)。
● 空调系统常规风管(如酚醛复合板)严禁直接共用,需在排烟口前设置转换段。

防火阀设置要点
位置类型动作温度
空调送风管接入排烟风道处70℃防火阀关闭空调系统防止烟火蔓延
排烟支管接入共用风道处280℃排烟防火阀排烟温度超限时自动关闭


联动逻辑关键点
● 火灾确认后,必须先关闭空调系统(切断风机电源),再启动排烟系统。若顺序错误,高温烟气可能烧毁空调设备。
● 共用风道需单独设置风量调节阀,确保排烟时空调段完全密封(漏风率≤5%)。

血泪教训:某项目因未设70℃防火阀,排烟时高温烟气倒灌至空调机房引发二次火灾。务必请消防设施检测单位做漏风测试!

关于防烟分区长度超限处理

GB 51251-2017第4.2.4条规定:当空间净高≤3m时,防烟分区长边最大允许60m;3m<净高≤6m时为75m。超限时必须采取以下措施:

首选方案:增设挡烟垂壁  
● 垂壁高度需≥500mm(从顶棚算起),材质用不燃材料(如钢板、防火玻璃)。
● 分区长度按垂壁位置重新划分,例如80m长的走廊,可在40m处增设垂壁,形成两个≤60m的分区。

替代方案(需专家论证)
● 采用机械排烟+补风系统强化:通过提高排烟量(按超限比例增加20%~30%)补偿,但需复核风机压头和风管强度(依据GB 51251-2017第4.6.3条)。
● 设置智能排烟系统:如红外探测器联动分区排烟,但必须经消防性能化设计评估。

补充说明:某地下车库项目因车道长85m超限(净高3.2m),最终采用"挡烟垂壁+局部提高排烟量"方案通过验收。关键是要在施工图阶段与设计院沟通,避免后期返工。


重要提示:以上消防设计必须以当地消防部门审批意见为准,特别是GB 55037-2022实施后,部分地方有更严要求。建议在方案阶段就提交消防咨询报告。  
(注:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体执行请以住建部门最新发布的GB 55037-2022及地方细则为准)