关于排烟风机水泵联动控制
这个问题得看规范要求和实际应用场景。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.1.4条,消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。这里要注意两点:
■ 多线盘属于手动直接控制装置,用于紧急情况下的直接启动,不可替代联动控制功能
■ 总线模块是实现联动控制的关键部件,负责接收火灾报警信号并自动启动设备
现在很多主机确实能把多线盘和总线联动整合在一起,但总线模块不能省。举个实际例子:我们去年做的一个商业项目,甲方想省总线模块,结果消防验收时被卡住了。验收人员明确指出,联动控制必须通过总线模块实现,多线盘只能作为备用手段。规范原文第4.8.1条要求排烟风机"应由同一防烟分区内两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号",这个逻辑必须通过总线系统实现。
关于排烟量计算取值
排烟量计算必须按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017执行。第4.6.3条明确规定:当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算,同时不小于按换气次数计算的风量。
具体操作中:
● 按面积计算:防烟分区面积×120m³/(h·㎡)
● 按换气次数计算:空间体积×6次/h(工业建筑按规范取值)
两者取大值,这是硬性要求。去年验收一个厂房时就遇到过类似问题,设计院按面积算的风量偏小,后来补做了换气次数核算才通过。
关于自然排烟窗有效面积
这个在GB 51251-2017第4.3.5条有详细规定。自然排烟窗(口)的有效面积不是简单按窗洞面积算,要根据开启方式和角度折算:
| 开启方式 | 有效面积计算系数 | 规范依据 | | 平开窗 | 开启角度≥70°时取窗面积100%;<70°时按实际角度折算 | 4.3.5-1 | | 悬窗 | 上悬≤30°时取窗面积50%;中悬取70%;下悬取100% | 4.3.5-2 | | 百叶窗 | 按有效流通面积计算,通常取窗面积的40%~60% | 4.3.5-3 |
特别注意:有效面积指火灾时实际能开启的净面积,像那些只能开10cm的"形式主义"排烟窗,验收时肯定通不过。我们现场常遇到开发商为了美观把开启角度做小,最后都得返工。
关于排烟与空调共用风道注意事项
这个问题要特别小心,共用风道在GB 51251-2017第6.3.1条有专门规定。实际操作中原则上不建议共用,但如果确实要共用,必须满足:
■ 防火阀设置:排烟时需自动关闭空调风阀,同时打开排烟防火阀(280℃熔断)
■ 风道材质:必须采用不燃材料,钢板厚度不低于1.0mm
■ 控制系统:要单独设置排烟控制模块,与空调系统实现电气连锁
● 曾经有个项目吃了亏:空调回风管和排烟管共用一段风道,结果验收时发现防火阀动作逻辑不对,排烟时空调阀没关严,导致排烟量不足
重要提醒:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开资料整理,具体项目请务必以最新发布的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及地方消防部门审批意见为准。消防系统关系到生命安全,最终方案一定要经过专业消防设计单位确认并通过消防验收。 |
|