消防控制室门直通室外这个情况,理论上不需要按6.2.7条设乙级防火门,因为规范管的是“开向建筑内的门”,你描述的这道门直接开向室外,不属于那个管控范围。但具体还得看门的实际位置和工程做法,下面分几个问题细说。
关于消防控制室门的防火要求
你提到的规范条文应该是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.7条,原文表述是“附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,开向建筑内的门应采用乙级防火门”。注意这里的关键词是“开向建筑内”。你的项目里消防控制室设在首层靠外墙,门朝外开启直通室外,那这道门就不是开向建筑内部走道或房间的,所以从字面上不满足6.2.7条的适用条件,不需要强制用乙级防火门。
不过有几个实务点要留意:
■ 直通室外的门虽然不要求防火等级,但必须满足疏散要求。根据同本规范第8.1.7条,单独设置的消防控制室疏散门应直通室外或安全出口,你这种情况符合直通室外的条件,很好。但门的形式要注意不能采用向内开启的弹簧门或者带锁闭装置的门,否则火灾时影响人员逃生,就算没要求防火门,也可能被审图或验收提意见。通常做法是用普通外开门,配推杠式逃生锁,紧急情况下能一把推开。
■ 有些地方标准或审图尺度会从严,认为消防控制室属于重要设备用房,即使直通室外也宜设乙级防火门。遇到这种情况,加设乙级防火门也不是坏事,只是要保证门扇朝疏散方向开启,且常闭防火门在人员通行时能保持开启并在火灾时自动关闭——如果门平时也作为运维人员进出通道,那得设顺序器或者采用常开防火门配闭门器和消防联动,否则门一直闭着不方便通行,门开着又失去防火作用,实际运维会很麻烦。个人觉得直通室外的门没必要刻意加,但如果当地有要求就按当地走。
■ 规范版本提醒:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,2023年6月1日起实施,其中对消防控制室的防火分隔和疏散也有相应规定,涉及避难间设置、防火门耐火性能等。如果项目是去年6月以后送审的,要以新强条为准,请先核实当地审图意见。
消防控制室设备布置空间要求
这个主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.4.8条,以及《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010。
涉及空间的硬性要求大多是操作和维修间距:
■ 控制盘前的操作距离,单列布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m
■ 盘后维修距离,一般不小于1m,如果从侧面维修则可以适当减少但不应小于0.8m
■ 盘面至墙的距离,根据走道尺寸要求,不宜小于3m
■ 经常有人员值班的控制室,控制盘至墙的净距应满足值班人员便于观察和操作的便利,一般建议盘后留1.2m以上
■ 另外消防控制室的门洞尺寸要能让设备顺利搬入,控制盘上方不应有水管、风管穿过,这是强条
另外经常被忽视的一点是:消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,这是必须严格执行的强制性条文(GB 50116-2013第3.4.6条)。设计时如果控制室上方有给排水管或空调风管,要及时跟相关专业协调避让,不然后面改起来很麻烦。
火灾报警系统回路容量规划
回路容量不是拍脑袋定个数字就行的,需要满足两个层面的约束:
一是总线设备点数上限。按GB 50116-2013第3.1.5条,火灾自动报警系统总线上任意一台短路隔离器所保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数不应超过32点。这条是强条,主要是为了保证短路时隔离范围可控,不至于一条总线挂一两百个点,一个点短路整栋楼都得瘫痪。所以回路容量规划的第一步,就是按物理分段去分配隔离器,每个隔离器后面32点以内,然后再把几个隔离器并到同一个回路。
二是联动控制设备的响应时间要求。报警总线挂的设备越多,轮询周期越长。虽然规范没有硬性规定一条报警回路最多挂多少个点,但工程经验上一般建议控制在200点以内,配合隔离器确保系统响应速度。如果你的酒店规模比较大,光标准层走廊感温探测器就几百个,那就得分几个报警回路了,不能一根总线挂三四百个点位,就算隔离器不出问题,巡检 |
|