穿管后敷设在不燃结构内,保护层厚度≥30mm。实际施工中常见问题是保护层不足,建议用结构胶带标记控制厚度。
必须穿金属导管或采用封闭式金属槽盒,且需采取防火保护措施(如涂刷防火涂料、包覆防火板),耐火极限应≥该线路的火灾持续供电时间。
■ 仅用普通水泥砂浆封堵(耐火极限不足0.5h) ■ 防火泥厚度不足15mm(规范要求≥20mm) ■ 未在井道内设置阻火圈(超过2层未分隔)