特别注意:氧气储罐的消防冷却有特殊要求,因氧气具有强助燃性,冷却系统设计需考虑: ● 避免冷却水直接冲击低温液氧储罐造成热应力损伤 ● 冷却水系统应设置独立水源,不能与生产用水共用 ● 建议设置双路供水,确保可靠性
个人经验提醒: ● 实际项目中常犯的错误是通风管道穿过防火墙未做密封处理 ● 泄压面积计算时容易忽略仓库实际容积的准确测量 ● 建议在设计阶段就与消防部门沟通确认具体参数