|
|
楼主 |
发表于 2026-6-11 11:31:53
|
显示全部楼层
关于蓄电池(EPS)消防备用电源放置位置要求
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.3.8条,蓄电池电源应设置在专用房间内,不应设置在有可燃物的房间内;第3.3.9条规定不应设置在高温、高湿、易受机械损伤的场所;第3.3.10条明确要求周围应留有不小于0.8m的操作维护空间。
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.8.3条补充要求:蓄电池室应有良好通风,室内温度宜保持在5℃~35℃,相对湿度不宜大于80%。实际项目中常见做法是将EPS设置在独立的电气设备间或消防控制室附近,避免与可燃物同室布置,且必须采取防火分隔措施(耐火极限不低于2.0h的隔墙)。
关于规范最新调整
现行有效的主要规范是GB 51309-2018和GB 51348-2019。需要特别注意的是,自2023年6月1日起实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已整合部分原《建筑设计防火规范》GB 50016内容,其中第7.1.10条明确规定:"消防用电设备的备用电源应设置在安全区域,不应设置在火灾危险性较大的场所"。
需要说明:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以住房和城乡建设部、应急管理部官网最新公告为准。引用规范前务必确认是否被全文强制性规范替代,如GB 55037-2022实施后,原GB 50016中相关条文已自行废止。
施工与验收关键节点
施工环节需重点把控:
■ 位置选择:必须避开锅炉房、油库等火灾危险场所,地下室设置时应高于水泵房等易积水区域
■ 防火分隔:与相邻区域应采用耐火极限≥2.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔
■ 环境控制:必须安装温湿度监测装置,通风系统风量按换气次数≥6次/h设计
■ 操作空间:前方通道宽度≥0.8m,上方净空≥0.5m,便于更换蓄电池
验收环节重点核查:
■ 核对施工图与现场一致性,确认位置符合设计文件
■ 测量操作空间尺寸,使用卷尺实测验证
■ 进行通风系统测试,记录换气次数
■ 检查温湿度记录仪数据,确认近30天内温度在5~35℃范围内
工程案例分享
去年参与的一个商业综合体项目就遇到类似问题。原设计将EPS集中设置在地下二层设备间,但该区域湿度常年在85%以上(超过规范限值),且通风系统设计不合理导致夏季温度常超38℃。运行18个月后出现多组蓄电池鼓包失效。
我们采取的整改措施:
● 将EPS分拆至地上二层独立电气间(新建专用房间)
● 增设工业除湿机和温控排风系统,确保环境达标
● 调整电缆路由,新增防火桥架保护
● 验收时特别增加了72小时连续温湿度监测
整改后系统运行稳定,这个教训也提醒我们:EPS位置选择不能只看图纸便利性,必须把环境适应性放在首位。
特别提醒
消防设施设置必须以当地消防部门审批意见为准,本文所述仅为规范要求解读。涉及具体工程请务必咨询具备资质的消防设计单位,以正式审批文件为准。 建议在方案阶段就与消防部门沟通确认设置位置,避免后期返工。 |
|